有关动力配电柜的接地方法,总配电室内已连接了保护接地,配电箱还需做保护接地吗,凡是金属制作的配电箱,柜必须要做保护接地。
使用总配电室50KW380V的电,连接是三相五线制。连接附近200米内4个配电箱!箱内有63A闸刀.16A闸刀.40A漏电断路器。
总配电室内已连接了保护接地!请问这4个配电箱用不用做保护接地?
请问保护接地的电阻用万用表怎么测?不是要小于4欧姆?
工程规定要求:凡是金属制作的配电箱,柜必须要做保护接地。
另4个配电箱如果是塑料的壳体那就不要再做保护接地了。如果是金属制作的配电箱,则必须要做保护接地线的。用万用表R×1欧姆档测量。(前提必须做一个标准的地线,电阻值必须是小于4欧姆的。假如是3欧姆)用两只表笔分别接到(标准的地线)端子上 ,和要测量的(保护接地线)端子上,此时测量的数据就是你需要的数据。如果测量的数据是6欧姆,就用6欧姆-3欧姆=3欧姆.可视为合格。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。