5、接地电阻测量摇表的使用方法:
1)按要求接好线,将摇表置于水平位置,检查检流针是否指在中心线上,否则用零位调整器调整。
2)将“倍率标度”放在最倍率(如×100)位置上,慢慢摇动发电机的摇摆,同时旋转“测量表度盘”,使检流的指针指于中心线上。
3)当检流计的指针接近平衡时,加快发动机的转速,使其达到额定转速,调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。
4)如“测量标度盘”的读数小于1时,应将“倍率标度”换置于较小的倍数,再重新调整“测量标度盘”以得到正确的度数。
5)用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即得到所测按地电阻的数值。
6)所测量的接地电阻值,应乘以根据土壤干湿程度选取季节系数表,并应符合下表层的规定值。当设计对接地电阻已经考虑了季节系数时,则所测的接地电阻值应符合换算后的要求。