有关防静电感应电安全措施及接地线的特殊作业要求,接地极、接地连线、等电位线材料要求,接地连线应采用不小于25mm2的铜绞线或不小于50mm2的铝钢绞线,接地极、接地连线安装使用要求等。
一、接地极、接地连线、等电位线材料要求
1、接地连线应采用不小于25mm2的铜绞线或不小于50mm2的铝钢绞线。
2、接地极的制作采用50x 50x 5的角钢,长度不小于lm,间距不小于角钢长度,直径不小于12mm园钢,连接方式为焊接。
3、等电位线采用25-50mm2的铜绞线或铝绞线。
4、连接要求:无论采用何种连接方式,连接点必须牢固、可靠、密贴,无锈蚀,必要时涂导电膏。
5、接地用铜、铝绞线不得有断股、散股和接头。
二、接地极、接地连线安装使用要求
1、新建线远离既有线或线路未导通时,应采用半永久性接地极方式,接地极应埋设在潮湿地带(接地电阻小于10欧),否则应采用降阻措施。
2、新建线路与既有线距离较近时,可利用既有线接地装置进行接地。
3、接地方式:接触网通过接地连线与接地极或已接地的钢轨连通。
新线与既有线的钢轨连接必须使用接地线卡子;与接地极的连接必须使用并沟线夹。
4,安全要求:(1)每个锚段的接地设置不少于1处;(2)严禁用拉线做接地极;(3)接地的连接安装必须由2人进行,1操作,1人监护,配备绝缘手套/绝缘靴;(4)接地地点距作业点不得超过300m;(5)所有接地线材一律不得侵入行车限界。
5、车站改造作业:除正常的停电作业程序外,应用临时接地线把接触网与单根钢轨连接(咽喉区以内,可任选一股道同侧钢轨连接多处临时接地线:咽喉区及以外区段,应接在信号机扼流变中性点上)。
三、特殊作业要求
1、腕臂安装后与既有线安全距离在700mm以下时,应把腕臂与既有网等电位处理。
2、软横跨安装后,上,下部固定绳与既有网纵向线索小于500mm时,应加等位线并预留纵向位移长度,有道岔节点时,应检查道岔电连接是否完好,否则应补装电连接。
3、新线区间架设:对新线钢轨采取防感应电安全措施后,起锚时,锚柱补偿、拉线、新线钢轨用地线连通;架设中,先将腕臂与作业车等电位后,作业人员方可触摸腕臂(勾腕臂装置用细铜线与作业平台相连),下锚时先采取与起锚处相同的接地措施后,再进行下锚安装。
4、新旧接触网等电位的处理:新旧承力索间、过渡线与既有网间在作业完毕前,必须安装电连接(采用TJ一95铜绞线),且与承导线均相连。
在绝缘锚段关节处,应检查既有电连接的导电性能、开关闭合是否良好;在非绝缘锚段关节处的改造中,必须安装正式的电连接。
在绝缘锚段关节处,当开关处于常闭状态时,在改造中应加临时等电位线帮助开关引线导流,改造完毕后,临时等电位线拆除。
5、使用作业车、梯车进行悬挂作业时,作业车、梯车必须与接触网等电位后方可作业。
6、在距既有接触网附近施工时,应在施工区段两侧安排防护人员进行接地,接地线的间距应控制在800米以内
7、在支柱上过平腕臂时,必须先把安全带打挂在平腕臂上,双手抱住上瓷瓶,两脚踩在下瓷瓶上,让全身绝缘后,方可通过。