接地体间、接地体与接地线如何焊接?
作者:老电工时间:2016-09-04 14:37:07
接地体之间、接地体与接地线的焊接要求
1、扁钢的搭接长度不应小于扁钢宽度的两倍,至少要三面施焊。
2、圆钢的搭接长度不应小于圆钢直径的六倍,应两侧施焊。
3、焊接部位在清理焊药、焊皮后应做防腐处理。
附1,防雷接地焊接规范要求
1、建筑结构内防雷钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工。钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D。
2、防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐,遇到伸缩缝的做煨弯处理。
3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,不得影响防水等其它项施工,做好屋顶引下线及测试点。
4、等电位联结线缆的大小:最小截面积必须满足主干线16mm2,支线6mm2。
5、等电位盒安装位置准确,平直稳固,盒内接线端牢固可靠,盒体清洁无污物。
6、
接地电阻测试隐蔽记录、试验记录、施工记录、自检记录,记录及时。
附2,接地采用扁铁焊接有什么规范要求
6.2.4 钢质
接地装置应采用焊接连接.其搭接长度应符合下列规定:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊;
2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;
3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;整理:电工天下
4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;
5 焊接部位应作防腐处理。
附3,接地扁铁焊接搭接长度是多少?
国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第24.21.1规定,扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。