电源防雷模块的分辨方法
作者:老电工时间:2016-07-10 15:33:49
电源防雷模块的分辨方法
一般是用在设备内部的,例如通信电源,UPS,里面都有防雷器,基本都是D级防雷的(参考的德国的防雷标准,20KA,8uS),结构就是3个压敏电阻(接在3相火线和
零线之间)和一个气体放电管(接在零线和保护地之间),每个器件前面都经过保险或空开,防止严重雷击时防雷器起火。
有告警接点,故障时会触发设备报警。
防雷箱:
一般是用在机房里的(也叫TVSS),例如IDC数据中心,中小机房,必不可少,里面是一个或多个增强型的防雷器,整个防雷箱一般是按B级或C级防雷标准设计的(同样参考的德国的防雷标准),结构更复杂些,有历史记录,能记录雷击次数,带故障告警功能。