有关绝缘电阻表测量绝缘电阻时防止泄漏电流的方法,缘电阻表测量电气设备绝缘电阻时,与被测绝缘物体的连接方式与要求,从根本上消除表面泄漏电流的影响。
采用绝缘电阻表测量电气设备绝缘电阻时,一般被测绝缘物体接在“L”端与“E”端之间,但当被测绝缘体表面严重漏电时,必须将被测物的屏蔽端或不需测量的部分与“G”端相连接。
这样漏电流就会经屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过绝缘电阻表的测量机构(流比计),从根本上消除了表面泄漏电流的影响。
注意事项:
1、测量电缆线芯和表面之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端“G”。
当空气湿度大或电缆绝缘表面有污物时,其泄漏电流将很大。(电工:www.dgjs123.com)
为防止被测物体因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与绝缘电阻表的“G”端相连。
2、用绝缘电阻表测量电气设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”端和“E”端不能接反。
正确的接法:
“L”端接被测设备导体,“E”端与接地的设备外壳相连,“G”端接被测设备的绝缘部分。
如果“L”端和“E”端接反了,流过绝缘体内及表面的泄漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”端流进流比计,从而使“G”端失去屏蔽作用而给测量带来了较大的误差。
另外,由于“E”端内部引线同外壳的绝缘程度低于“L”端与外壳的绝缘程度,当绝缘电阻表放在地上,如果接线正确,“E”端仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻相当于短路,故不会造成测量误差。
如果“L”端与“E”端接反,“E”端对地绝缘电阻就会与被测绝缘电阻并联,从而使测量结果偏小,造成较大的误差。故必须正确接线。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。