DA-16电压表原理,DA-16电压表的使用方法

作者:老电工时间:2022-07-12 09:46:07

有关DA-16电压表的技术指标,DA-16电压表的原理,DA-16电压表的使用说明,通过DA16电压表的系统框图,深入了解这款电压表的工作原理

一、DA-16电压表的技术指标

1、测量电压的频率范围

20Hz~1MHz;

2、交流电压的测量范围

100μV~300V,十一个量程:1mV 、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V 、30V、100V、300V。

3、基准条件下的电压固有误差

小于等于±3%;

4、基准条件下的频率影响误差

20Hz~10KHz、±5%,100KHz~1MHz、±10%。

5、仪器的输入阻抗

在1KHz时输入电阻大于1MΩ。

6、输入电容

1mV~0.3V、约70F,1V~300V、约50F。

二、DA-16电压表的原理

DA16系统框图,如图1所示:

DA-16电压表原理1

图1 DA16系统框图

1、分压器

DA-16晶体管输入回路电路原理图,如图2所示:

DA-16电压表原理2

图2 DA-16晶体管输入回路电路原理图

2、射极输入器

DA-16晶体管输入回路电路原理图,如图3所示:

DA-16电压表原理3

图3 DA-16晶体管输入回路电路原理图

3、放大器

DA-16晶体管放大回路电路原理图,如图4所示:

DA-16电压表原理4

图4 DA-16晶体管放大回路电路原理图

4、检波电路

检波指示电路原理图,如图5所示:

DA-16电压表原理5

图5 检波指示电路原理图

5、稳压电源

电源电路原理图,如图6所示:

DA-16电压表原理6

图6 电源电路原理图

6、显示

采用指针式电表指示。

三、DA-16电压表的使用说明

1、毫伏表表面应垂直放置。来自:电工天下

2、接通电源,指示灯亮,电表指针会摆动数次,将输入线短接,校正调零旋钮,使指针在零位置,即可进行测量。

3、测量前,将测量范围放置适当的档级,以免过载太大烧坏晶体管。

4、所测交流电压中的直流分量不得大于300V。

5、由于本仪器灵敏度较高,使用时必须正确选择接地点,以免造成错误测试。

6、用本表测量市电,相线接输入端,中线接地,不应反接,测量36V以上的电压,注意机壳带电。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工仪表 > 电压表