电气设备保护接零时如何重复接地?

作者:老电工时间:2016-10-23 08:32:59

电气设备保护接零时如何重复接地

电气设备<a href=/zt/baohujieling/ target=_blank class=infotextkey>保护接零</a>重复接地
当电气设备采用保护接零时,零线应在哪些地方重复接地?

零线重复接地的主要地点
1、架空配电线路的电源处、配电干线和分支线的终端及沿线每1公里处;
2、电缆和架空线路引入车间或大型建筑物内的总配电装置处;
3、金属管配线时,将金属管路和零线连接在一起,并作重复接地;
4、塑料管配线时,保护零线应单独敷设,并和零线相连作重复接地;
5、高低压架空线路同杆架设时,同杆架设段的零线两端应作重复接地;
6、保护接零系统中,其零线的重复接地点不应少于三处。(www.dgjs123.com)
零线:此处的零线是指的保护零线(即TN—C系统中的PEN线,TN—S系统中的PE线),工作零线除中性点处接地外不允许再次接地。
以上就是电工天下小编整理的电气设备保护接零时进行重复接地的地方,大家做下参考。