有关单相电气设备通用安全要求,单相电气设备的安全措施,单相电气设备包括照明设备、家用电器、小型电动工具、小电炉及其他小型电气设备,电气照明的类型与安全措施,手持电动工具和移动式电气设备的安全要求。
单相电气设备包括照明设备、家用电器、小型电动工具、小电炉及其他小型电气设备。统计资料表明,单相设备上的触电事故及其他事故都多,因此,要特别重视单相电气设备的安全措施。
1、通用安全要求
(1) 防触电措施。
① 单相电气设备的安装、使用都应保持三相负荷的平衡。
② 单相系统的工作零线应与相线的截面积相同。
③ 单相电气设备应装置漏电保护装置。
④ 电气设备的安装、维护应由专业人员进行,严禁乱接乱拉。
(2) 防火措施。
① 电炉、灯泡、日光灯镇流器等电器应避开易燃物,周围通风良好。
② 各种单相电气设备的温度和温升不得超过允许值。
③ 对运行中的单相设备,应经常检查和清扫,不能让单相设备带故障运行。
④ 不论是长时使用还是短时使用的单相设备,用完后应及时切断电源。
⑤ 电炉、电熨斗、电烙铁等温度高、热容量大的电器必须静置一段时间,待冷却后再予包装收藏。
⑥ 导线接头应始终保持接触紧密,固定连接处不得松动。
2、电气照明
(1) 电气照明的类别
按光源的性质,电气照明分为热辐射光源(如白炽灯、碘钨灯等)和气体放电光源照明(如日光灯、高压汞灯等)。
就照明功能而言,电气照明可分为工作照明和事故照明(包括应急照明)。工作照明又分为用于整个场地的一般照明和用于工作场地的局部照明。
一般照明的电源采用220V电压,但若灯具达不到要求的最小高度时,应采用36V安全电压。
凡有较大危险的环境里的局部照明灯和手持照明灯(行灯),应采用36V或24V安全电压。在金属容器内、水井内、特别潮湿的地沟内等特别危险环境中使用的手持照明灯,应采用12V安全电压。
在爆炸危险环境、中毒危险环境、火灾危险性较大的环境及手术室之类一旦停电即关系到人身安危的环境、500人以上的公共环境、一旦停电使生产受到影响会造成大量废品的环境等都应该有事故照明( 至少应有应急照明)。
事故照明线路不能与动力线路或照明线路合用,而必须有自己的供电线路。
(2) 电气照明安装及安全要求
1)根据环境条件选用适当防护型式的照明装置。
2)为了安全,应采用带电部分不暴露在外的螺口灯座。为了防止火灾,除敞开式灯具外,凡100W及其以上的照明器应采用瓷灯座。从安全角度考虑, 灯座不宜带有开关或插座。
3)户内吊灯灯具高度一般不应小于2.5m 。
4)灯具安装应牢固可靠。【单相电气设备通用安全要求】
5)照明灯具、日光灯镇流器等发热元件不能紧贴可燃物安装。
6)灯具若带电金属件、金属吊管和吊链应采取接零(或接地)措施。
7)每一照明支路上熔断器熔体的额定电流不应超过15~20A,每一照明支路上所接的灯具,室内原则上不超过20盏(插座应按灯计入),室外原则上不超过10盏(节日彩灯除外)。
8)照明配线应采用额定电压500V的绝缘导线。
9)照明线路应避开暖气管道,其间距离不得小于30cm。
10)配电箱内单相照明线路的开关必须采用双极开关;照明器具的单极开关必须装在相线上。
11)照明线路的相线和工作零线上都应装有熔断器。
12)单相插座遵循“上相(L)下零(N)、右相(L)左零(N)”的原则。
3、手持电动工具和移动式电气设备
手持电动工具包括手电钻、手砂轮、冲击电钻、电锤、手电锯等工具。
移动式设备包括蛙夯、振捣器、水磨石磨平机、电焊机等电气设备。
使用手持电动工具的安全要求:
(1)工具的额定使用条件应与实际使用条件相适应。工具的各部件及连接处应完好、牢固。
(2)电源线应采用橡皮绝缘软电缆。电缆不得有破损或龟裂,中间不得有接头。
(3)I类设备应有良好的接零或接地措施,且保护导体应与工作零线分开。
(4)使用I类手持电动工具应根据用电特征安装漏电保护器或采取电气隔离及其他安全措施。
(5)绝缘电阻合格,带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻I类设备不低于2MΩ,Ⅱ类设备不低于7MΩ。
(6)根据需要装设漏电保护装置。
(7)Ⅱ类和Ⅲ类手持电动工具修理后,不得降低原设计确定的安全技术指标。
(8)电动工具用毕后,应及时切断电源,并妥善保管。
4、交流弧焊机
交流弧焊机的安全使用应注意以下事项:
(1)安装前应检查弧焊机是否完好;绝缘电阻是否合格(一次侧绝缘电阻不应低于1MΩ,二次侧绝缘电阻不应低于0.5MΩ)。
(2)弧焊机应与安装环境条件相适应,并应安装在干燥、通风良好处。
(3)弧焊机一次侧额定电压与电源电压相符合,接线应正确,应经端子排接线。
(4)弧焊机一次侧熔断器熔体的额定电流略大于弧焊机的额定电流即可。
(5)二次侧线长度一般不应超过20~30m,否则,应验算电压损失。
(6)弧焊机外壳应当接零(或接地)。
(7)弧焊机二次侧焊钳连接线不得接零(或接地)、二次侧的另一条线也只能一点接零(或接地),以防止部分焊接电流经其他导体构成回路。
(8)移动焊机必须停电进行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。