有关电气设备防止触电的保护措施,电气设备在使用中如何防止触电事故的发生,分为保护接地与保护接零等措施,分享保护接地与保护接零的原理图,防止电气设备触电的措施。
1、保护接地:在电源中性点不接地的供电系统中,将电气设备的金属外壳与接地体可靠连接,接地电阻不允许超过4Ω。
下图为保护接地原理图。
2、保护接零:在电源中性点已接地的供电系统中,将电气设备的金属外壳与电源零线相连。
下图为保护接零的原理图。
当采用保护接零时,电源零线决不允许断开。因此除了电源零线上不允许安装开关、熔断器外,在实际应用中,用户端往往将电源零线再重复接地,以防零线断开。重复接地电阻一般小于10Ω。
对于单相用电设备,一般采用三孔插头和三眼插座。其中一个孔为接零保护线,对应的插头上的插脚稍长于另外两个电源插脚,如图所示。
采用保护接零时要特别注意,在同一台变压器供电的低压电网中,不允许将有的设备接地、有的设备接零。
否则就会在采用保护接地的设备发生单相短路时,那些采用保护接零措施的设备外壳部分带上危险的电压。
以上就是电气设备防止触电的保护措施,供大家学习参考。