什么是消防联动控制器,消防联动控制器的分类与功能
消防联动控制器是消防联动控制设备的核心组件。
它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对自动消防设备实现联动控制和状态监视。
消防联动控制器可直接发出控制信号,通过驱动装置控制现场的受控设备。
对于控制逻辑复杂,在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)间接控制受控设备。
一、消防联动控制器的分类
消防联动控制器可按结构形式、使用环境和防爆性能进行分类。
按结构形式可分为柜式消防联动控制器、台式消防联动控制器和壁挂式消防联动控制器(见图2-2)
按使用环境可分为陆用型消防联动控制器和船用型消防联动控制器。按防爆性能可分为防爆型消防联动控制器和非防爆型消防联动控制器。
二、消防联动控制器的功能和性能
1.功能
1)消防联动控制器能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号,并发出火灾报警声、光信号。 【什么是消防联动控制器,消防联动控制器的分类与功能】
在非延时状态下能在3s内向与其连接的各类受控设备发出启动信号,按设定的控制逻辑直接或间接控制该受控设备,同时发出启动光指示信号。消防联动控制器能接收受控设备动作后的反馈信号,并显示相应设备状态。
2)消防联动控制器能接收连接的启泵按钮、水流指示器、气体灭火系统启动按钮等相关触发器件发出的报警信号,显示其所在的部位,发出报警声、光信号,将报警信号发送到连接的火灾报警控制器。
3)消防联动控制器能以手动或自动两种方式完成所有控制功能并指示状态。在自动方式下,手动插入操作优先。
4)消防联动控制器具有直接手动控制单元。
直接手动控制单元至少有六组独立的手动控制开关,每个控制开关对应一个直接控制输出。
直接手动控制单元能独立使用时,受控设备的启动、反馈等各种工作状态均能在手动控制开关旁单独显示。
直接手动控制单元不能独立使用时,受控设备除启动状态外的其他工作状态在手动控制开关旁单独指示,或在联动控制器的共用显示器上显示。
5)消防联动控制器能通过手动或通过程序的编写输入启动的逻辑关系,对控制输出有相应的输入“或”逻辑和/或“与”逻辑编程功能。
6) 消防联动控制器可以对特定的控制输出功能设置延时,最长延时时间不超过10min,延时期间能手动插入并立即启动控制输出。
7) 具备对管网气体灭火系统控制功能的消防联动控制器能显示管网气体灭火系统的手动、自动工作状态;在气体灭火系统的报警、喷射阶段分别发出相应的火灾声、光警报控制信号。
8) 具有信息记录功能的消防联动控制器能至少记录999条相关信息,在消防联动控制器断电后能保持14d。
9) 消防联动控制器具有故障报警功能,当外部连线和控制器电源有故障信号存在时,能在100s内发出声、光故障信号,任一故障部分均不影响非故障部分的正常工作。
10)消防联动控制器具有检查本机功能的自检功能。 【什么是消防联动控制器,消防联动控制器的分类与功能】
11)消防联动控制器的电源有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;当主电源恢复时,能自动转换到主电源。
2.性能
1)容量:
消防联动控制器的容量,是指消防联动控制器总线上可连接编址器件数量和专线控制回路数之和。消防联动控制器总线上可连接编址器件数量用“M”表示。一般给出两个相关的参数,一是消防联动控制器具有的总线回路数,用“F”表示;另一是每个总线回路的编址器件数量,用“N”表示,总线容量等于回路数乘以每回路的编址器件数量,即:M =F×N。
2)工作电压:
消防联动控制器主电源一般采用220伏交流电压;备用电源为直流电源,采用电池供电,供电电压一般为24~32V。 交流供电时,电网电压在
额定电压(220V)的85%~110%。
范围内波动,频率50Hz±1Hz时,消防联动控制器应能正常工作。
其输出直流电压的电压稳定度和负载稳定度不大于5%。
3)电磁兼容性:
消防联动控制器的电磁兼容性,是指消防联动控制器在电磁干扰环境条件下工作的适应性和稳定性,应符合现行国家标准GB16806《消防联动控制系统》的有关规定。
4)安全性能:
消防联动控制器的安全性能,是指消防联动控制器在使用中的电气安全性能,应符合国家标准GB16806《消防联动控制系统》的有关规定。
三、工程应用
消防联动控制器的工程设计、施工及验收应符合现行国家标准GB50116和GB50166的有关规定。电工天下
在选型和使用方面应根据使用场所特点和系统规模及用户需求分别选用柜式、台式、壁挂式消防联动控制器。
壁挂式消防联动控制器通常用于中小规模的消防联动控制系统中;对于大规模或超大规模的消防联动控制系统,选用柜式或台式消防联动控制器。还应根据使用环境条件和某些特殊要求选用相应形式的消防联动控制器。
对容易产生爆炸危险的环境应选用防爆型消防联动控制器;船用场所应选用船用型消防联动控制器。