有关小型水电站电气设备布置,发电机电压母线布置,厂房电气设备布置的要求,发电机端引出设备布置,以及厂用电设备布置的安全技术要求,包括厂用变压器布置与厂用配电装置布置。
一、厂房电气设备布置的要求
在确定厂房电气设备的布置方式、面积和相对位置时,应满足下列基本要求。
1.在保证安全、可靠运行的前提下,布置方式应力求紧凑、整齐和简单,并便于安装,维护和检修。
2.要为运行人员提供必要的正常工作条件。
3.要保持带电部分之间及带电部分与接地部分之间必要的安全距离。
4.要满足有关防火规范的要求。【小型水电站电气设备布置要求】
5.应考虑必要的出入口和通道尺寸,以便在不影响运行的条件下可以搬运设备。
6.为减少机电设备安装、运行和维修时相互影响,宜在主厂房内一侧布置机械设备,另一侧布置电气设备。
二、发电机端引出设备布置
立式发电机:
立式发电机引出线一般经发电机机墩引出。机墩周围空间较大,除布置发电机回路的电流互感器外,尚可布置电压互感器和干式励磁变压器。布置时应注意以下几点:
1.发电机引出线和中性点设备,应考虑与机械设备分区布置,避免电气设备与机械设备交叉。
2.发电机出口和中性点电流互感器,一般布置在风道壁上,以代替穿墙套管。【小型水电站电气设备布置_发电机电压母线布置】
3.风道壁上的电流互感器隔板,一般采用钢板。钢板应在适当部分隔开并用铜焊补上,以避免母线周围磁场在钢板上形成闭合磁路,引起涡流损失而发热。也可采用环氧绝缘板。
三、发电机电压母线布置
当母线沿天花板布置时,母线距天花板的净距,一般不小于600-800mm。穿过横梁时可适当缩小,但必须符合屋内配电装置的安全净距的要求。
四、厂用电设备布置
1.厂用变压器布置
1)应尽量布置在全厂负荷中心附近。
2)布置在地下厂房、坝内厂房的厂用变,采用干式变压器。为防潮起见,南方地区应尽量采用环氧浇注干式变压器。
3)干式变压器当无外壳护罩时,应布置在有遮拦的敞开间隔内。(电工天下 www.dgjs123.com)
4)油浸式厂用变压器应布置在单独的房间内,房间的门应为向外开启的乙级防火门,并直通屋外或走廊,不应开向其他设备房间。
5)单台油量在100kg以上的油浸式厂用变,应设置储油或挡油设施。储油坑应能储存单台设备100%油量。当设有将事故油排至安全场所的设施时,可设置储存20%油量的挡油槛。排油管内径不应小于150mm。
6)变压器室门的宽度应为变压器的宽度至少再加400mm,门的高度为变压器高度至少加300mm。
2.厂用配电装置布置
1)厂用低压配电装置的主屏,一般集中布置在单独的房间内。分电箱则布置在负荷点附近。
2)厂用配电装室门的宽度按搬运最大设备外形尺寸再加200-400mm,但不小于750mm,门的高度不小于1900mm。
3)厂用配电装置的操作及维护通道尺寸:维护通道:一面有开关设备时,800mm,两面有开关设备时,1000mm。操作通道:一面有开关设备时,1500mm,两面有开关设备时,2000mm.