有关电气设备发生火灾的原因,导致电气设备发生火灾的因素有哪些,短路引起电气火灾的主要原因,短路引起电气火灾的预防措施,过负荷引起电气火灾的主要原因及预防措施,以及电火花和电弧引起电气火灾的主要原因及预防措施等。
1、短路引起电气火灾的原因
①没有按具体环境选用绝缘导线、电缆,使导线的绝缘受高温、潮湿、腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力;
②线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露;
③电线过电压使导线绝缘被击穿;
④用金属线捆扎绝缘导线或把绝缘导线挂在钉子上,日久磨损和生锈腐蚀,使绝缘受到破坏;
⑤裸导线安装太低,搬运金属物件时不慎碰撞电线,金属物件搭落或小动物跨接;
⑥架空线路电线间距太小,档距过大,电线松驰,有可能发生两线碰撞;
⑦管理不当,维护不善造成短路。【电气设备发生火灾的主要原因】
2、短路引起电气火灾的预防措施
①要严格按照电力规程进行安装、维修,根据具体环境选用合适导线和电缆。选用导线要考虑使用的电压是否与导线的额定电压相符,考虑导线是否受潮湿、高温和化学腐蚀的影响。
②强化维修管理,尽量减少人为因素,经常用仪表测量电线的绝缘强度,遇有绝缘层陈旧、破损要及时更换;
③选用合适的安全保护装置。当采用熔断器保护时,熔体的额定电流不应大于线路长期允许负载电流的2.5倍;用自动开关保护时,瞬时动作过电流脱扣器的整定电流不应大于线路长期允许负载电流的4.5倍。熔断器应装在引线上,变压器的中性线上不允许安装熔断器。
④线路安装时要与建、构筑物之间保持适当的水平距离;电杆要夯实,转角杆要加拉线;档距、垂度、相间距离应符合安装标准。
一定材料和一定大小横截面积的电线有一定的安全载流量。如果通过电线的电流超过它的安全载流量,电线就会发热。超过得越多,发热量越大。当热量使电线温度超过250℃时,电线橡胶或塑料绝缘层就会着火燃烧。如果电线“外套”损坏,还会造成短路,火灾的危险性更大。
另外,如果选用了不合规格的保险丝,电路的超负载不能及时发现,隐患就会变成现实。
1、过负荷引起电气火灾的主要原因
①导线截面选用过小;
②在线路中接入过多的负载;
③用电设备功率过大。
2、过负荷引起电气火灾的预防措施
①要合理选用导线截面,并考虑负荷的发展规划:
②随时检查线路的负荷情况,发现过负荷现象,应及时更换大截面的导线,或适当减少线路中的负荷;
③安装适当的保险装置。
接触电阻过热引起电气火灾的主要原因及预防措施
由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。凡电路都有接头,或是电线之间相接,或是电线与开关、保险器或用电器具相接。如果这些接头接得不好,就会阻碍电流在导线中的流动,而且产生大量的热。当这些热足以熔化电线的绝缘层时,绝缘层便会起火,而引燃附近的可燃物。
1、接触电阻热引起电气火灾的主要原因
①导线与导线或导线与电气设备的接触点连接不牢,连接点由于热作用或长期震动造成接触点松动;
②铜铝导线相连,接头没有处理好;
③在连接点中有杂质如氧化层、油脂、泥土等。
2、接触电阻热引起电气火灾的预防措施
①导线与导线或导线与电气设备的连接点应牢固可靠;对于重要的母线与干线的连接点,接好后要测量其接触电阻情况,通常要求接触电阻值不应大于相同长度母线的电阻值的1.2倍。
②对运行中的设备连接点,应经常检查,发现松动或发热情况时应及时处理。
③铜铝导线相接时,应采用并头套方式连接,最好能用银焊焊接(本网编者按:铜铝导线不宜相接,因接触部位会形成电化学腐蚀而使电阻增大,造成接触不良而发热)。
④在易造成接触电阻过大的地方,应涂以变色漆或安放试温蜡片,能及时发现接触点的过热情况。
电火花和电弧引起电气火灾的主要原因及预防措施
电火花是两极间放电的结果;电弧则是由大量密集的电火花构战,其温度高达数千摄氏度,轻则损坏设备,重则可以产生爆炸,酿成火灾,威胁生命和财产的安全。
1、电火花和电孤引起电气火灾的主要原因
①绝缘导线漏电处、导线断裂处、短路点、接地点及导线连接松动均会有电火花、电弧产生。
②各种开关在接通或切断电路时,动、静触头(电压不小于10~20V)在即将接触或者即将分开时就会在间隙内产生放电现象。如果电流小,就会发生火花放电;如果电流大干80~100MA,就会发生弧光放电,也就是电弧。
③架空的裸导线混线、相碰或在风雨中短路时,就会发生放电而产生电火花、电弧。
④大负荷导线连接处松动,在松动处会产生电弧和电火花;
这些电火花、电弧如果落在可燃、易燃物上,就可能引起火灾。
2、电火花和电弧引起电气火灾的预防措施
①保持电气设备的电压、电流、温度等参数不超过允许值。
②严禁乱拉线、乱接线,保持线路的绝缘良好,保持电气连接部位接触良好。
③开关、插销、熔断器、电热器具、电焊设备、电动机等应根据需要,适当避开易燃物或易燃建筑构件。
④在有爆炸危险的场所,采取各种防暴措施。
⑤电气设备(机壳、导线管、防护装置等)应进行可靠接地。
⑥保持电气设备清洁。
⑦采取相应的防静电措施。
电气照明灯具等引起电气火灾的原因及预防措施
电气照明灯具有许多优点,应用非常广泛,给生产和生活带来很大的方便,但同时电气照明灯具在工作时也有火灾危险性,使用不当会发生火灾事故,甚至造成群死群伤事件。
1、电气照明灯具引起电气火灾的原因
①照明灯具工作时,灯泡、灯管、灯座等温度较高,能引燃附近可燃物质,造成火灾。
②照明灯具的灯管破碎产生电火花引燃周围可燃物质,形成火灾。
③照明线路短路、过负荷、接触电阻过大等产生火花、电弧或过热,引起火灾。
2、电气照明灯具引起电气火灾的预防措施
①照明灯具和线路应根据环境条件、用途和光强分布等具体要求进行选择,在不同的场所选择相应的灯具。
开启型灯具的灯泡和灯头直接与外界接触,所以只能用于干燥、无腐蚀性、无爆炸危险的场所。
有腐蚀性气体及特殊潮湿的场所应采用密闭型灯具、防爆型灯具,灯具的各种部件还应进行防腐处理或采用耐酸型照明灯具。
灼热多尘的场所,如出钢、出铁、轧钢车间等,宜采用投光灯;一般尘埃场所,宜采用防尘型灯具。
直接受外来机械损伤的场所,应采用有保护网的灯具,震动场所的灯具应有防震措施等。
②加强照明灯具的维修和保养,防止火灾发生。
照明灯具在运行中应加强维护,发现接触不良、线路老化、灯具局部发热等现象要及时维修和更换;灯泡或灯管上有粉尘或可燃物时,应及时清理、更换,防止火灾发生;可能遇到碰撞的场所,防火罩必须保持完好无损,灯泡碰碎后,应及时更换或将灯泡的金属灯头取出;定期检查、核对线路的断路器、熔断器、刀闸等部位的运行情况,保证各部位运行正常;加强对线路的维护检查,经常测量导线的绝缘电阻,以保持足够的绝缘强度和绝缘的完整。
③保持照明灯具与可燃物的距离。
白炽灯、高压水银灯与可燃物之间的距离一般不应小于50cm,卤钨灯与可燃物的距离最好保持在100cm以上,尤其是存放可燃易燃物的库房不宜使用卤钨灯。
灯泡上严禁用布、纸、棉纱等易燃物包装。
在正对灯泡的下面严禁堆放可燃物品,特别是重要的物资仓库,更应严格遵守此项安全措施,以防止灯泡破碎时掉落火花引起火灾。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。