建筑电气设计电流电缆对照表中文说明
作者:老电工时间:2016-08-30 14:33:56
建筑电气设计常用电流电缆对照表
根据图集“建筑电气常用数据”以及各大房地产公司的设计管控要点总结的电流电缆对照表、电缆敷设方式、电表和
互感器的选型。
常用敷设方式:WC暗敷设在墙内 FC预埋在地面内 CC暗敷设在顶板内 WE沿墙面敷设 SR线槽敷设 ACC吊顶内。
电表选型:10(40A) 15(60A) 20(80A) 25(100A)
互感器选型: 先将国产
电流互感器的标准系列的额定一次电流抄录如下,供大家设计时查阅:5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,75A,100A,150A,200A,300A,400A,500A,600A,800A,1000A,1200A,1500A,2000A,3000A。
施耐德公司的电流互感的额定一次电流与国产略有区别:40A,50A,75A,100A,125A,150A,200A,250A,300A,400A,500A,600A,800A,1000A,1250A,1500A,2000A,2500A,3000A,4000A,5000A,6000A。
没有小于40A的电流互感器。
由于计费用的电流互感器是供电部门标定后提供的,一般设计中还是国产为主为宜。