电缆桥架的选择和选型问题_如何正确选择电缆桥架

作者:老电工时间:2020-02-02 09:59:31

有关电缆桥架的选择与选型问题,什么是电缆桥架布置的最佳选择方案,对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架,在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。

电缆桥架的选择

1.1 在工程设计中,电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。

1.2 电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。

电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。【电缆桥架的选择和选型问题】

1.3 电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。

对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。

1.4 电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施。

其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。

1.5 需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外日照,油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。

1.6 在容易积聚粉尘的场所,电缆桥架应选用盖板;在公共通道或室外跨越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。

1.7 不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:

(1)1kV以上和1kV及以下的电缆:

(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;

(3)应急照明和其他照明的电缆:

(4)电力,控制和电信电缆。

若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。【电缆桥架的选择和选型问题】

1.8 当钢制电缆桥架直线段长度超过30m,铝合金电缆桥架超过15m时.或当电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm补偿余量.其连接宜采用伸缩连接板。

1.9 电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆在梯架、托盘内的填充率一般情况下,动力电缆可取40%-50%,控制电缆可取50%。70%.且宜预留l0%一252工程发展裕量。

1.10 在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时。

附1,如何选择正确的电缆桥架?

一、确定环境条件:环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。

二、确定走向: 根据多数电缆走向,在室内可沿墙、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿管道走。

三、计算荷重:计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载

GG总=n1*q1+n2*q2+......nn*qn

式中:q1 q2 q3......qn为每根电缆单位重量(Kg/m)

n1 n2 n3......nn为相同电缆根数

G总 < G允 (电缆桥架的允许荷载,参照荷载曲线图表)

四、选择桥架:根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以桥架的荷载曲线为依据,来确定桥架的类型和规格以及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次、立柱的长度等。

五、根据电缆走向及其安装的环境确定桥架的固定方式: 悬挂式、直立式(这两种形势均可采用单侧固定或者双侧固定)、壁侧式等。

各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。

六、电缆桥架层次的排列是:弱电控制电缆在最上层,接着一般控制电缆、低压动力电缆、高压动力电缆,依次往下排列,这样排列有利于屏蔽干扰、通风、散热等。

七、当桥架的固定方式采用悬挂式且托臂为单侧多层式安装时,为了立柱受力平衡,应采用对称载荷方式,敷设电缆桥架。

八、大跨距敷设电缆,可选用大跨距电缆桥架。(电工天下 www.dgjs123.com)

九、电缆桥架在穿越易受外来机械损伤的地区和日晒地区,应选用防护盖板。

十、当电缆桥架转变分支时,应采用各种弯通连接。

十一、.钢制电缆桥架的防腐措施为:静电喷涂、热镀锌、电镀锌(适用于轻腐地区),热浸镀锌、镀锌镍合金等(适用于重防腐地区)。热浸镀锌电缆桥架用料厚度需在2.0mm以上。

十二、电缆桥架的支撑间距应小于桥架最大允许支撑跨距。宽度应留有一定备用空位,以便以后增加电缆用。

十三、当电力电缆和控制电缆较少时,可以在一个电缆架上安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开。

十四、水平敷设电缆桥架,桥架的连接头应尽量设置在跨距的1/4处,水平走向的电缆每隔2m固定一次,垂直走向的电缆每隔1.5m固定一次.

十五、电缆桥架应有可靠接地,如为干线应将桥架的端部并联软铜线(截面积16平方毫米),并与总接地线相通,长跨距桥架每隔30~50m接地一次。

十六、焊接安装时,焊件四周焊缝不小于母件存度,并加防腐处理。

十七、根据桥架的选用情况,列出的电缆桥架材料及明细表。

十八、铝合金抗腐桥架,由于具有结构简单,式样新颖,重量轻,耐腐蚀,使用寿命长,安装方便等特点。

因此,在一般环境地区,特别是在沿海监雾地区、高湿度和有腐蚀性的环境中,更能显示出它的独特抗腐蚀性能。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢