跨越架跨越带电线路施工注意事项
1、为确保越线架架体、拉线等各部位安全距离及施工操作安全裕度,各施工队在施工中严格按《不停电跨越施工措施》进行施工准备及施工。
2、跨越不停电电力线路架线施工前,应向运行部门书面申请“退出自动重合闸”,并做好“三措”方案报供电局有关部门批准后,方可进行不停电跨越施工。
3、跨越不停电电力线施工过程中,必须邀请被跨越电力线的运行部门进行现场监护。施工队必须设安全监护人。
4、参加施工的人员应熟悉工器具使用方法、使用范围及额定
负荷,不得使用不合格工器具。
5、临近带电体作业时,上下传递物体必须使用绝缘绳索,作业全过程都应设专人监护。
6、跨越不停电线路架线施工应在良好天气下进行,遇雷电、雨、雾,大风及相对湿度较大时,应停止工作,并对绝缘网进行保护,以防绝缘网受潮、受湿。
如施工遇到上述情况,则应将已展放好的网、绳加以安全保护,避免造成意外。
7、越线架、拉线、小抱杆及地锚、绞磨、在使用前要认真进行检查不合格的严禁使用。
8、架体组立后,应保证上层拉线与导线之间的安全距离。
9、架体组立完毕后,应及时做好架体临时接地。(电工天下 www.dgjs123.com)
10、在架体组立、拆除过程中架体、拉线、小抱杆与带电线路应始终保持安全距离。
11、绝缘网在使用前要进行检查磨损、断股者严禁使用;使用前要进行晒凉或烘干,并检查其绝缘程度,其
绝缘电阻不小于700兆欧。
12、牵引绝缘导引绳和敷设绝缘网绳不得猛拉猛拽。
13、在跨越档两端的放线滑车,均应采取接地保护措施。
14、附件安装时在跨越档两侧应加装挂胶钢绳套作为二道防线保护措施,以防导线落下。
15、跨越施工完毕在整个耐装段附件后,应尽快将封顶网(绳)及越线架架体拆除。拆除时应设安全监护人。