有关高尔夫球场现场照明设计要求,高尔夫球场照明推荐照度值,高尔夫球场照明,包括击球区照明,垂直照明,灯杆和灯具的布置,考虑有足够的水平照度和均匀度,灯具的安装和投光方向等。
1.击球区照明
在主杆击球区后方,距击球区至少要有5m远的距离设置灯杆。
要采用宽配光的灯具,使击球区有足够的扩散光。同时也考虑灯具进行分散安装。以便减少或避免击球者在击球区内产生阴影。
2.此处的照明设备可使击球区的正前方有足够的垂直照明。【高尔夫球场现场照明设计要求】
因此,大部分灯光还要向远前方投设。使击出去球的飞行轨迹和命中区有足够的照度。能使击球者用视线追寻着球的飞行区和落点范围。
3.灯杆和灯具的布置,还要考虑有足够的水平照度和均匀度。尽量减少照度的过份明暗变化。
4.灯具的安装和投光方向
要使主通道上灯具及投光方向顺着击球者的视线方向,避免逆向产生强烈的直接眩光。相邻通道上的灯具,要防止其直射光线成为对方的直接眩光。
参照有关高尔夫球场以及其他体育场的照度标准值资料,高尔夫球场的照度值推荐如下:
1.击球区照度
(1)击球区水平照度:主杆击球区平均水平照度值宜为150Lx以上;
(2)在30m高度内击球区垂直照度:
a、主杆区后面平均垂直照度宜为100Lx以上;
b、击球区前方100m处平均垂直照度宜为300Lx以上;
c、击球区前方200m处平均垂直照度宜为150Lx以上。
2.通道照度
在通道的总长度内,无论是水平照度还是垂直照度,都要给这场起伏山丘地带提供良好的照明条件。所需平均水平照度宜为120Lx以上。
平均垂直照度宜为50Lx以上。
该垂直照度是在通道上的垂直高度30m之内的有效宽度的横断面上的平均垂直照度。
3.推杆绿地区照度
推杆绿地区也要有足够的照度。并且应尽量减少由于在该地区内多方向击球时,由击球者产生的人体阴影。该区域的平均水平照度宜为250Lx以上。
《民用建筑照明设计标准 GBJ133-90》中关于体育照明的照度标准值
体育照明的照度标准值
运动项目参考平面
及其高度照明标准值(lx)
训练比赛
低中高低中高
篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田径(室内)体操、艺术体操、技巧、武术地面150200300300500750
棒球、垒球地面---------300500750
保龄球地面150200300200300500
举重地面100150200300500750
击剑台面200300500300500750
柔道、中国摔交、国际摔交地面200300500300500750
拳击地面200300500100015002000
乒乓球台面300500750
游泳蹼泳、跳水、水球水面150200300300500750
花样游泳水面200300500300500750
冰球、速度滑冰、花样滑冰冰面150200300300500750
围棋、中国象棋、国际地面台面---------5007501000
桥牌桌面---------100150200
射击靶心靶心垂直面100015002000100015002000
射击房地面5010015050100150
足球、曲棍球观看距离120m地面---------150200300
160m---------200300500
200m---------300500750
观众席座位面---------5075100
健身房地面100150200---------
消除疲劳用房地面5075100---------
注:1、篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级;
2、乒乓球赛区其它部分不应低于台面照度的一半;【高尔夫球场现场照明设计要求】
3、跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx;
4、足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。
几个国家和CIE(国际照明委员会)体育建筑照明的规定
国内外体育建筑照度标准值比较表(单位:lx)
运动项目级别国标推荐值国内现状建筑电气技术规程JGJ16-83CIE
1983法国
1978英国
1974美国1981荷兰1983西德1973日本1978
篮球训练
比赛150-200-300
300-500-750115-448
170-1640200-500300
500300
500500
750300
500300
500200
400100
500-1000
排球训练
比赛150-200-300
300-500-750109-448
224-914200-500300
500300
500300100
200300
500200
400100
500-1000
羽毛球训练
比赛150-200-300
300-500-750114-360
403-646200-500500
750200
500200
300200
300300
600200
400200
500-1000
网球训练 (电工天下 www.dgjs123.com)
比赛150-200-300
300-500-750132-195
286-791200-500500
750500
800500
750750
1000500
750200
400200
500-1000
手球训练
比赛150-200-300
300-500-75091-168
633200-500300
500400
500 300
500300
500 100
200-500
田径训练
比赛150-200-300
300-500-75026200-500 200
40050
200-500
体操训练
比赛150-200-300
300-500-75079-284
310-520200-500 200
400200
500-1000
曲棒球训练
比赛150-200-300
300-500-750 300
500 400
600200
400
冰球训练
比赛150-200-300
300-500-750 200-500200
500-750400
400-800500
750500
1000400
800200
400100
200-500
水球训练
比赛150-200-300
300-500-750184300-750 200
400