采用正弦波敷设的安装方式,线型感温探测器安装在电缆托架或支架上时,线型感温探测器以正弦波方式铺设于所有被保护的动力或控制电缆的外护套上面,宜采用接触式敷设。
探测器安装时使用专用的卡具固定,避免探测器受到应力而造成机械损伤。
以正弦波接触式敷设的线型感温探测器的长度按下列公式确定:线型感温探测器的长度=托架宽×倍率系数×1.15,其中倍率系数按下表确定。
线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的灵敏度和有效性,要求悬挂敷设的线型感温探测器距被保护电缆表面的垂直高度不应大于300mm,建议150mm~250mm。
线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的可靠性,线型感温探测器宜布置在被保护电缆托架或支架的中心位置,当被保护电缆的托架或支架的宽度超过600mm时,宜安装2路线型感温探测器。
线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式,线型感温探测器的长度计算方法与正弦波接触式敷设的线型感温探测器的长度计算方法相同。
微机控制器和终端处理器的配套计算方法
1、不可恢复式感温电缆:每套转换盒可以配套使用200米-400米感温电缆。具体情况应根据现场施工情况和生产厂家的产品计算特性而定。
2、可恢复式差定温感温电缆:每套微机控制器与终端处理器可以配套使用1-120米的感温电缆,建议最大长度不宜超过100米。
3、可恢复式感温电缆:每套微机控制器与终端处理器可以配套使用1-200米的感温电缆,建议最大长度不宜超过150米。