光缆布线选择光配线设备型号与数量确定方法
光缆布线如何选择光配线设备型号?如何确定数量
光缆布线主要采用光纤配线架作为光缆配线设备,目前常见的光纤配线架有12口、24口、48口和72口等多种规格。
例,已知某建筑物的其中一个楼层采用光纤到桌面的布线方案,该楼层共有40个光纤点,每个光纤信息点均布设一根室内2芯多模光缆至建筑物的设备间,请问设备间的机柜内应选用何种规格的光纤配线架?数量多少?需要订购多少个光纤耦合器?
解:根据题目得知共有40个光纤信息点,由于每个光纤信息点需要连接一根双芯光缆。
因此,设备间配备的光纤配线架应提供不少于80个光端口,考虑网络以后的扩展,可以选用3个24口的光纤配线架和1个12口的光纤配线架。
光纤配线架配备的耦合器数量与需要连接的光纤芯数相等,即为80个。