电梯机房电缆桥架接地跨接线最小截面
桥架和桥架之间用的链接线,一般都不用太粗,2.5和4.0就行。
桥架是铁的,桥架之间链接就是为了让让桥架本身可靠接地,不至于让桥架带电而发生危险。
如果发生漏电 桥架经过可靠的于大地相连使电流直接流入大地而不至于让人触电 这个链接线一般是没有功率的。所以,不需要太粗,电梯房都配有
漏电保护器,大功率漏保的漏电分断能力,需要在漏电电流在300MA左右,不像家用的在30MA,时就分断,非常灵敏,三相大功率的漏保,在300MA漏电不是很灵敏,小电流下,几乎很少分断,即使长期有300MA的漏电电流也不至于烧坏链接线,市场上有卖的成品的链接线压鼻都是一套的,直接螺丝压紧即可。
附1,电缆桥架跨接线有什么作用
电缆桥架跨接线主要用于桥架的接地保护,常用2.5~6mm^2的铜编织线。(镀锡铜线抗腐蚀、耐氧化;BVR黄绿线可以用在要求柔软的场合)只要连接方便,大一点更好;1平方的铜编织线的载流量是3-5A!
电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用。
镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。
即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有
接地线将各段桥架连接至大地。
附2,桥架连接线作用
应该是等电位连接,应该是必须要的,而且有标准要求,必须是裸线,具体截面积你需要查一下了。 需要,这有国家规定的。
传导静电和接地用的,就是那个专用的铜线,或者有的人用接地线做的连接线。
你或许会问,桥架不也导电么?其实只是没有他的传导系数好。
附3,电缆在桥架怎样接线
接线方法:
接线头与接线头之间要错位20cm,并做好绝缘包扎。
额定电压1000V以下,用500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘阻值的测量,绝缘阻值不得低于10MΩ,额定电压10KV以上用2500V兆欧表进行相与相,相与地
绝缘电阻的测量,绝缘阻值不得低于10MΩ。
附4,电缆在桥架怎样接线
也就是说,这根电缆应该是主干电缆直接做好分支头的,到现场后直接安装就行的,也就不存在桥架里加分线箱的问题了。这是订货时候应该考虑的问题。
这里考虑预分支电缆与供电局有关,一般用在高层或小高层的供电系统中。
由于接头处多为故障点,而供电局为减少检测故障点,及时恢复供电,一般要求采用预分支电缆,从而可避免故障时检查各个分线箱的工作量。
第二点:如你所问,电缆在桥架里能不能接线?从规范上讲,电缆或导线在桥架内不应有接头,接头应设置在接线箱内。但这里主要是分支电缆,倒是可以做分支接头,但要注意检修方便、散热好、可靠性要好。
第三点:做法主要有四种吧:(1)人工做T接(2)分线箱(3)预分支(4)穿刺做法。(2)(3)按你的说法不考虑了,只有(1)和(4)。不过人工做T接,很复杂,可靠性比较差,建议你考虑穿刺。有专业的穿刺夹。
附5,电缆桥架的跨接线是用什么方式的接地线?
电缆桥架在引入引出建筑物时,应与建筑物室内接地干线或室外
接地装置相连接。
为了防止电化学腐蚀作用,在铝合金电缆桥架上不得用裸铜导体作接地干线。