有关家用电表容量的选择与安装方法,重点介绍电表容量的选择与电表电流大小的关系,一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。
电表容量的选择:选择电表的容量应使用电设备在电表额定电流的20~120%之间,单相220V照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜。
电表电流的大小:一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。
电表的启动电流在功率因数为1时,大约为额定电流的0.5~1%。因此,一只10A的电表要有0.05~0.1A的电流通过时才开始转动,在220V的线路上其功率相当于12~24瓦。
电表虽然是一种精密仪器,但在转动的时候仍有无法避免的机械阻力存在。
在开始转动的时候,由于原动力矩与机械阻力相差不大,在这种情况下,电表的准确度是不高的。
一只校准了的电表只能保证在额定电压下,当电流为额定电流的10~100%范围之内,功率因数为0.5~1时,它的误差才不超过1~2%。
一只10A的电表只能在负载为110~2200瓦时,才能达到计量准确的目的。而目前一般家庭的用电瓦数均不超过这个范围,如果电表的铭牌电流超过10A时,就达不到计量标准的目的,故不宜采用。
1、电表应安装在不易受震动影响的墙上或开关板上,距离地面应在1.7~2米之间;
2、装电表的地方应清洁、干燥、无强磁场,并尽量设在明显的地方以便读数和监视;
3、在易受机械损伤和脏污及易触碰的地方,电表应安装在箱内;
4、电表应垂直安装,容许偏差不超过2°;
通电检查电表是否工作正常。如有不转、反转和误差过大等失常现象,应分析原因予以排除。
造成这些故障的原因,大多数是接线错误。
造成反转的原因,除可能为电压、电流线圈极性接反,电流、电压互感器极性接反外,也可能是负载失常。
例如,在三相有功电表的负载中,当容量较大的电机出现超速运转时,电动机变成了发电机运行,这时有功电度表就会反转。
核对电表的运行情况:电表在投入使用一段时间后应进行计算核对。
有时接线虽然错误,单从电度表的运行状态上很难观察出来,这就要根据负载的功率、功率因素和工作时间进行计算,将计算结果与电表读数进行对比,以便确认电表的可靠运行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。