电表怎么看倍率,电能表倍率查看方法(2)

作者:老电工时间:2019-06-21 11:02:11

电表怎么看倍率,电能表倍率查看方法---第2页

小常识:电能表的倍率

电能表的倍率

一、电能表的倍率

电能表的倍率一般是指电能表所匹配的互感器的倍率,也称为变比、变流(压)比、电流(压)比,就是缩小的比例。实际的用电量等于电能表的表值乘以倍率。

互感器分为电压互感器和电流互感器。 低电压的电能计量可采用电阻分压,不用电压互感器。例如直进式电能表是直接串联在线路上,电能表记录的表值就是实际耗电量。

当测量的电气量(电压或电流)数值较大,超过电能表的工作范围,难以直接使用电能表测量时,可利用互感器将测量的电气量按一定比例采样,使之降低到电能表的工作范围内再测量。此时,电能表所显示的数值不是实耗电量,而是经过互感器变换后的电量,实耗电量与互感器倍率相关。

二、互感器的倍率

规范要求,电压互感器的二次额定电压为 100V,电流互感器的二次额定电流为5.0 A.。

1) 互感器倍率=副边匝数/原边匝数。匝数是指穿过互感器的电线绕互感器的圈数。

2) 对于穿心式互感器而言,原边匝数为1,因此,副边匝数就等于互感器倍率。

3) 互感器的副边匝数实际上难以看清。但互感器铭牌标注有变比,例如:150A/5A, 说明倍率等于30,原边额定电流等于150A,副边额定电流等于5A。

4) 如果没有铭牌,可通过实际测量获得倍率。倍率=原边电流/副边电流。

电表怎么看倍率,电能表倍率查看方法

三、互感器变比的含义

互感器的变比通常有100/5、200/5、400/5和800/5等。

例如,变流比=100/5,表示互感器感应的电流是实际电流的5/100,即1/20,因此电能表的表值是实际电量的1/20,即互感器的电流比(倍率)为100/5=20倍。

四、电能表倍率的计算

1. 直接接入电路的电能表,倍率为1.0,电能表的表值就是实际耗电量。

2. 经互感器接入电路的电能表,电能的计量需要计入互感器倍率。

1) 电能表配电流互感器使用时,实际电量(kW·h)=表值×变流比。

2) 电能表注有倍率时,实际电量(kW·h)=表值×倍率。

3) 电能表与电压、电流互感器配合使用,实际电量(kW·h)=表值×变流比×变压比。

4) 电能表注有倍率,并与电压、电流互感器配合使用时,实际电量(kW·h)=表值× 变流比×变压比×倍率。

5) 电能表注有电流比和电压比,则是成套表计。成套电能表的表值就是实际用电,不 需再计入变流比、变压比。

6) 如果电能表盘上标注的变比与电压、电流互感器的变比不同时,实际电量(kW·h) =表值×(互感器变压比×变流比×倍率/表盘标注的变压比×变流比)。

五、互感器接线方式与倍率的关系

1) 三相均串联互感器,则实际倍率是1.0。

2) 三相选二相接两只互感器的实际倍率:互感器倍率÷2×3 这是因为,进户线是三相,安装两个互感器计量的电量是两相所消耗的电量,第三相没有计量,所以在计算实际电量时,要求出每相消耗的平均电量,再计算三相所耗电量。

3) 三相选一相接一只互感器的实际倍率:互感器倍率×3

4) 当同一设备在远方控制柜与就地仪表所显示的电流值不等时,应检查两地的变比。

以上介绍了《电能表倍率的查看方法》,以及互感器的倍率,电能表倍率的计算,互感器接线方式与倍率的关系等内容,希望对大家有所帮助。 