电能表的原理及结构分析(第3页)
1、经互感器接线的有功电度表接线要求
(1)电流互感器要用LQG型的,其精度不应低于0.5级。电流互感器的一次额定电流应等于或略大于负荷电流为方便接线尽可能选线圈式;
(2)电流互感器的极性要用对,K2要接地(或接零);
(3)电度表额定电压应与电源电压一致,其额定电流应为5A;
(4)二次线要使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面为:电压回路应不小于1.5mm²;电流回路应不小于2.5mm²;(一次线按一次电流选)
(5)电流互感器应接在相线上,相线、零线不可接错,零线必须进表;
(6) 开关熔断器接负荷侧。
2、经互感器接线的有功电度表
例子:负荷的计算电流为18A,可使用额定电流为20A的单相直人式有功电度表(如DD28—20A)或用额定电流为5A的经
互感器接线的单相有功电度表(如DD28—5A)配用20/5的电流互感器(如LQG—05 20/5)
单相有功电度表,可以通过测量判断出其是跳入式的还是顺入式的或是要经互感器接入的,即通过测量,判断出电压线圈和电流线圈的出现端所在位置(其电流线圈的电阻近似于零,其电压线圈的电阻近似于800~1200欧姆)。
以上介绍了《电能表的原理及结构》,通过以上的教程,希望可以帮助大家掌握电能表的工作原理,电能表的主要结构部件,以及单相电表的接线方法。