各类电能计量装置电度表检定周期

作者:老电工时间:2016-09-17 08:48:38

各类电能计量装置电度表检定周期

电能表校验台、电能表检定周期、电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量箱(柜)等如何划分和检定规定。
周期检定(轮换)工作中通常只对电能表、互感器进行周检轮换工作,但计量二次回路连接导线也应定期检查、维护、和更换,才能保证计量装置的准确性。
一、电度表检定周期如何划分
电度表检定周期的检定周期
分离式和整体式分时记度电能表的检定(轮换)周期,应符合JJG307—1988中第20 条规定;每年至少校对1次时段投切误差。检定周期一般是负责检定的机构如各种计量所、计量员等给定。
二、电能计量装置电能表周期检定规定
根据电能计量装置技术管理规程(DL/T 448—2000)规定现场检验:新投运或改造后的I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类
高压电能计量装置应在一个月内进行首次现场检验。I类电能表至少每3个月现场检验一次;Ⅱ类电能表至少每6个月现场检验一次;Ⅲ类电能表至少每年现场检验一次。
三、各类电能计量装置电度表检定周期
1、Ⅰ类电能计量装置:月平均用电量500万kwh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。 
2、Ⅱ类电能计量装置:月平均用电量100万kwh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。
3、Ⅲ类电能计量装置:月平均用电量10万kwh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。
4、Ⅳ类电能计量装置:负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的能计量装置。
5、Ⅴ类电能计量装置:单相供电的电力用户计费用电能计量装置。