有关三相三线全电子电能表现场综合抄读的技能考核标准,包括全电子式多功能电能表应设置的循显和内存参数, 全电子式多功能电能表现场综合抄读,以及现场抄录的注意事项。
1、培训内容
1.1 全电子式多功能电能表应设置的循显和内存参数
1.2 全电子式多功能电能表现场综合抄读;
1.3 表格填写;
1.4 现场抄录注意事项
2、技能考核标准
工种:电能表现场修校 岗位:工作班成员
考核时限 40min 题分 100
试题正文
全电子式多功能电能表现场综合抄读
需要说明的问题和要求
1、独立完成; 2、遵守有关安全规定; 3、填写校验记录;
工具、材料、设备场地
1、现场模拟装置一处;预先设置好一块全电子式多功能电能表及抄表器
2、考试人员准备必要的工具;
3、记录一份;
作业方法 一般现场作业
人员组成 一人独立完成
评分标准 序号 项目名称 质量要求 满分 扣分
1 工作准备 5
1.1 检查所带的工器具 手掌抄表器、记录纸等工器具及工作中所需要的材料齐全、完好 5 1. 缺一项扣2分 2.不能使用扣2分
2 安全措施及注意事项: 5
2.1 防止误碰其他设备 充分了解现场,与带电设备保持足够的安全距离 5 1.走错位置扣2分, 2.发生危险行为扣3-5分
3 操作方法及程序: 75
3.1 对抄录的电能表一般检查 检查封印、外观、接线、等无异常。 5 少检查一项扣1分
3.2 检查手掌抄表器 手掌抄表器是否满足要求,密码输入正确 10 1、 不检查扣2分; 2、 手掌抄表器不会使用扣10分。
3、不能正确密码输入错误2分。
3.3 用抄表器抄录有关参数 对接正确,抄录表号、时间,总电量、分时电量等 10 1、抄录缺一项扣2分
3.4 记录抄读数据 将抄读记录到纸上并综合判断内存参数是否正常 25 1、 记录涂改、填写不规范每项扣0.5分 2、 漏抄每项扣2分 3、 没有判断表内数据是否正常或判断错误扣3分
3.5 手动检查多功能电能表循显设置 多功能电能表循显应符合要求 20 1、 记录涂改、填写不规范每项扣0.5分 2、 没有记录及记录错误每处扣2-5分
3.6 工作结束、清理现场 清点工具,检查作业现场,工作结束。 5 不清理现场扣2-5分
4 安全文明工作,办理工作结束 15
安全文明生产 1、安全工作,严格执行安全工作规程 10 违反安全工作规程,扣2—5分
2、文明工作,环境清洁,无野蛮作业 5 工作结束后不整理工具、材料,清理现场,环境脏、乱、差,扣2—5分
注:出现人身、设备事故取消考核