有关家用电能表的计量常识,电能表一般分为单相表和三相表两种,家庭使用的是单相电表,家用电能表的计量方法及注意事项,家用电能表的常见故障与处理措施。
电能表一般分为单相表和三相表两种。
家庭使用的是单相表,其额定工作电压为220V,额定频率为50Hz,额定工作电流型号不同而有2.5A,3A,5A,10A等不同规格,通常在家用电能表的额定负荷电流数字后有一个括号,括号内标有额定电流数值2倍的数字,如“2.5(5)A”字样,这说明2.5A的电能表可以承受到5A的工作电流仍能保证安全运行,但是在这样超负荷的情况下是不能长期运行的。
根据以上介绍的额定电压和额定电流,就可用公式P=UI来算出电能表能承爱多大功率。
如家中电器总功率为1100W,则应先用5A的电能表,考虑到电能表的过载能力和电器并不同时使用的情况,一般5A的电能表可应用功率总和为2200W左右的家用电器。
但若家里需要装使用时间较长的大功率用电器,例如空调机、电热汀等,则必须视需要到供电部门申请更换额定电流较大的电能表[如规格为“10(20)A”的],否则将使电能表损坏甚至引起火灾。
另外,使用时应特别注意,尽量不要几个大功率的电器同时使用,以免烧掉熔丝和损坏电能表。
国产电能表型号:DD1、DS2、D×862-2、DT862-4型号中各个字母的含义:
(1)第一个字母“D”为电能表。
(2)第二个字母“D”为单相;“S”为三相三线有功;“X”为三相无功;“T”为三相四线有功;
(3)第三位是数字“1”、“2”、“862”分别表示型号“1”、“2”、“862”系列电能表;
(4)最后的“-2”、“-4”分别表示最大电流为标定电流的2倍和4倍的电能表。【家用电能表计量常识_家用电表的日常使用问题】
2.5A称为标定电流,10A称为额定最大电流。以标定电流确定该电能表的误差,2级表不超过2%,1级表不超过1%。常用的2级机电式电能表启动电流为0.5%,1级电子式电能表的启动电流为0.4%。