有关三相四线电子式电能表怎么看度数的方法,DTSD132型的三相四线电子式多功能电能表度数的查看方法,以及三相四线制接互感器时电表读数的方法等。
DTSD132型的三相四线电子式多功能电能表,互感器5/400的。
抄表数字:
正有功电量 1529 正有功电量 1570.66
正尖有功电量 139.1 正尖有功电量 141.8
正峰有功电量 524.77 正峰有功电量 539.74
正谷有功电量 351.6 正谷有功电量 816.4
请问看哪个读数 才是实际用电量?用电多少度怎样计算?
首先你要知道互感器的倍率(电压互感器和电流互感器倍率的乘积),然后,将要考核的时间段结束时的表码减去开始时的表码,再乘以倍率,即这一时段的耗电量。如没有电压互感器(低压用户)则只乘电流互感器的倍率。
用电量就等于正有功电量 1570.66 x 80 = 12565.8。
三相四线制接互感器,电表读数怎么看?
工地用的电是三相四线制,每一线上都有接互感器,然后接入电表。三相四线电子式电能表怎么看度数
用的是BH-0.66-CT互感器
铭牌为
一次侧 600A 5/3.75VA
conductor through:1 (应该是匝数吧)
class 0.5 ( 精度等级吧,不知道有什么用)
二次侧:5A 50/60HZ 660V
电表显示是200度
倍率是不是一次侧比上二次侧 为120倍吧?
然后用的实际电为24000度??
求证....
三相四线接的每一个互感器的倍率都要全部加起来,再乘以电表读数,才是实际的用电量。
解答:
互感器上标注的电流比乘以电表所显示的度数,等于实际用电度数。
电流比 就是一次电流除以二次电流。
三相四线制(L1. L2. L3. N)电能表是把三相分别用的电量,累加在一起显示在电表上(L1+L2+L3=显示电量),也就是度数。
因为L1. L2. L3 中的的每一根相线,都没有直接接入电表,而是分别在每一根相线上穿了一个互感器,由互感器接入的电表,所以 ,每一个互感器就是代表三根相线中的其中一根相线(火线,L)
绝对不能把每一个互感器的倍率都要全部加起来计算的,600/5*200=24000是正确的。三相四线电子式电能表怎么看度数
class 0.5是精度等级,也就是允许存在误差的级别,该数字数字越大,代表的误差就越大。0.5级是误差率最高的,0.1 级的误差率最低。
三相四线电表怎么看度数?
三相四线电表怎么看度数?三相四线电表有两种类型的电表度数查看方法。
电表如果是直读式的,显示多少就是多少度。如果电表是带互感器变比的,就按变比数乘上表盘度数。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。