有关户外电表箱规范安装高度及电能表的安装要求,电度表的安装高度一般按中心离地高度为1.4--1.8米,电能表安装及安装方法总结。
电表箱装在户外,一般来说都有相对得安全高度及拆卸高度,电表箱安装在户外最适合得高度,仅供参考。
电度表的安装高度一般按中心离地高度为1.4--1.8米,以便于装拆、维修和抄表。进户线的对地距离(进户线最低点)2.5米。
电能表安装时有什么要求?
1、通常要求电能表与配电装置装在一处。装电能表的木板正面及四周边缘应涂漆防潮。
木板应为实板,不宜采用木台结构。木板必须坚实干燥,不应有裂缝,拼接处要紧密平整。
2、电能表要装在干燥、无振动和无腐蚀气体的场所。表板的下沿离地一般不低于1.3m。
3、为使线路的走向简洁而不混乱,电能表应装在配电装置左方或下方。户外电表箱规范安装高度及电能表的安装要求。
为抄表方便,电能表的中心应装在离地面1.5~1.8m处。如需安装多只电能表时,则两表间的中心距离不应小于200mm。
4、不同电价的用电线路应分别装表,同一电价的用电线路应合并装表。
5、安装电能表时,表身必须与地面垂直,否则会影响电能表的准确度。
经常见到的是交流感应式电能表,具体安装方法:
1、电能表按用途分为有功电能表和无功电能表两种,分别计量有功功率和无功功率;按结构分有单相表、三相三线表和三相四线表3种。
用电量电能表的表位应尽可能的引咧形式安装。来源:电工天下
2.有功电能表的安装方法主要是接线方法,常用有功电能表的接线可参看第六章第四节相关内容。
3、无功电能表的安装用电量较大又需要进行功率因数补偿的用户,必须安装无功电能表来测量无功功率。
无功电能表电压绕组的额定电压如果是100 V的,应安装电压互感器,(www.dgjs123.com)把电网电压变到100 V后再接到无功电能表上。常见的无功电能表的接线方法。
4、电流互感器的安装在任何一相计算负载电流超过120 A 的用户计量装置中,把通过主回路的电流用电流互感器按比例变小,再由电能表进行计量;结算用电量时,把电能表的读数乘以互感器的变流倍数,即为实际耗电量。
以上就是户外电表箱规范安装高度及电能表的安装要求,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。