断路器灵敏度校验方法
低压断路器选型后,怎么进行灵敏度的校验,瞬时过电流脱扣器动作电流应躲过线路的尖峰电流或者叫冲击电流,但要计算冲击电流,则需要知道线路上的所有设备,再进行低压短路计算。
低压断路器保护灵敏度分为二个方面:一是动作值的误差率(也就是灵敏度),二是动作时间的误差率。
1.动作值的误差率
国家标准中过电流保护(I段和II段保护分别对应瞬时和过载保护)整定范围为100%Ie~1000%Ie,动作值误差小于正负3%。
在测试时取100%、300%、600%、1000%Ie来测试,得到结果后再归纳统计,得出动作值的误差率,即断路器的灵敏度。
2.动作时间的误差率
国标中规定保护动作时间整定范围为:I段保护0.00S~30.00S;II段保护为:0.10S~30.00S。误差率不超过正负1.5%或正负40ms。I段保护测试时取0.00S、2.00S、15.00S、30.00S分别测试得到动作时间的误差率;II段保护测试时取0.10S、1.00S、20.00S、30.00S分别测试得到动作时间的误差率。I段保护有高值和低值之分,高级测试时会区分,普通测试可选择测试。
注意,断路器本身带的保护功能,并不能满足正常运行需求,一般很难达到专业保护灵敏度。在设备运行中存在较大隐患,比如保护拒动、误动情况出现,可能会带来更大的损失。