什么是断路器失灵保护?断路器失灵保护的构成及作用(第二页)
发变三跳起动失灵回路的实现: 由发、变三跳起动的失灵保护可分别经低功率因素、负序过流和零序过流三个辅助判据开放。三个辅助判据均可由整定控制字投退。输出的动作逻辑先经可整定的失灵跳本开关时间延时定值发三相跳闸命令跳本断路器,再经可整定的失灵跳相邻开关延时定值发失灵保护动作跳相邻断路器。
三、断路器失灵保护时间定值整定
1、断路器失灵保护时间定值的整定
断路器失灵保护时间定值的基本要求为:断路器失灵保护所需动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加裕度时间,以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。
2、断路器失灵保护
110kV以及以上系统,输电线路、变压器、母线发生故障,保护动作切除故障时,故障元件的断路器拒切,即断路器失灵而安装的保护失灵保护首先动作于母联断路器和分段断路器
断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。
四、断路器失灵保护的构成及其作用
1)起动回路:由该组母线上所有出线的保护装置的出口继电器和判别故障是否消除的鉴别元件——低电压继电器构成.它只有在同时满足:故障线路(设备)的保护装置出口继电器动作后不返回和在保护范围内仍然存在故障这两个条件时,才能允许失灵保护动作.
2)时间元件:在该组母线上的保护动作后才开始计时,其动作时限不需与其它保护配合,仅需躲过断路器跳闸时间与保护返回时间之和(0.3S)。
3)出口回路:通过出口继电器将该组母线上的所有断路器的跳闸回路都连接在一起。
4)当发生故障,若保护动作开关拒动时,失灵保护能以较短时间切除邻近的开关,缩小故障范围.若母线故障,母联开关拒动,开关失灵保护将切除两组母线上所有开关.
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。