断路器越级跳闸怎么办,断路器越级跳闸原因总结
在生产中遇到断路器越级跳闸怎么办,有关断路器越级跳闸的几大原因。
越级跳闸原因总结:
情况1:主开关小于分开关负载总和。
情况2:主开关有漏电保护装置分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
情况3:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
情况4:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。
情况5:主开关脱扣电流小于该开关的标注电流。以上情况排除后,可以肯定是分开关的分励脱扣时间大于了设计分励脱扣时间。
一般DZ系列的空气开关分励脱扣时间是t<0.1s,即开关长时间使用当初分流、分时的设计模式已经改变,要更换一个分励脱扣时间小于上一级开关的分开关。
越级跳闸原因补充:
关于开关越级掉闸故障一般来说都属于短路故障,因为住户家中的开关一级保护类型,既过负荷热保护。
当住户家中用电量大(约设计额定负荷的1.12倍)且时间超过一定时限(约15分钟)分户总开关因过热导致热保护元件变形动作掉闸。而楼层总闸开关有二级保护;一是热保护(过负荷)二是速断保护(短路)。当住户家中有短路情况时,分户开关不会掉闸,楼层总开关短路保护即会动作掉闸。因为短路电流远远大于过热电流,所以会造成越级掉闸。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。