A型断路器与B型断路器有什么区别

作者:老电工时间:2017-02-17 07:42:20

A型断路器与B型断路器有什么区别?

A型断路器是非选择型,具有长延时和瞬时两段保护功能;

B型断路器是选择型,具有长延时和短延时和瞬时三段保护功能。

B型的脱扣器一般是电子式的,容易调节,但是贵很多。

选择断路器时要充分考虑应用场所及配电形式再来做选择。

A型和B型C型D型断路器的选择和区别

A型断路器是非选择型,具有长延时和瞬时两段保护功能;

B型断路器是选择型,具有长延时和短延时和瞬时三段保护功能。
B型的脱扣器一般是电子式的,容易调节,但是贵很多。
B型对地感性和无冲击电流的配电系统提供保护,分断电流为3-5In

C型对感性负荷和高干照明系统提供保护,分断电流为5-7In
D型对高感性负荷和有较大冲击电流产生的配电系统提供保护,分断电流为7-10In.

选择断路器时要充分考虑应用场所及配电形式再来做选择。

B型主要用于冲击电流小的设备,如白炽灯照明回路,瞬时脱扣电流4~7IN C型主要用于冲击电流一般的设备,如荧光灯,气体放电灯照明,及普通用电设备回路,瞬时脱扣电流7~10IN D型主要用于冲击电流大的设备,如电动机等大启动电流的设备,瞬时脱扣电流8~14IN C型用的最多,产量大,所以最便宜还有一种分类是A类和B类 A类是非选择型,具有长延时和瞬时两段保护功能 B类是选择型,具有长延时和短延时和瞬时三段保护功能 B类的脱扣器一般是电子式的,容易调节,但是贵很多,选择断路器时充分考虑应用场所及配电形式。

断路器A型、B型、C型和D型脱扣曲线的含义和用途

脱扣特性曲线的意思,应用场合不同会有不同的特性曲线(电流-脱扣时间)。
B特性适用于纯阻性负载和低感照明回路;
C特性适用于感性负载和高感照明回路;
D特性适用于高感负载和较大冲击电流的配电系统;
K特性适用于电机保护和变压器配电系统;
他们的热脱扣特性和电磁脱扣特性是不一样的
特性字母后面的数字是指额定电流

如果想有更深的了解可参照GB10963
瞬时过载能力,B:2倍、C:5倍、D:10倍
IEC60898 标准规定的 III 级限流要求
B 型曲线:
保护短路电流较小的负载(保护短路电流较小的负载)
1、脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (3~5) In
C 型曲线:
保护常规负载和配电线缆(配电保护)
2、 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5~10) In
D 型曲线:
保护起动电流大的冲击性负荷 (如电动机,变压器等)(动力保护)
3、脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (10~14) In
─────────────────
对于微型断路器来讲,共有四种磁脱扣曲线类型的断路器,脱扣曲线A/B/C/D
1、A型脱扣曲线:磁脱扣电流为(2-3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或线路长且电流小的系统
2、B型脱扣曲线:磁脱扣电流为(3-5)In,适用于保护住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护
3、C型脱扣曲线:磁脱扣电流为(5-10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路
4、D型脱扣曲线:磁脱扣电流为(10-20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器,电磁阀等

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢