【断路器短路短延时保护要点,最常用的断路器短路保护方式】
断路器保护实现选择性保护最常用的方式是短路短延时保护。
断路器保护实现选择性保护的注意事项:
1.尽量缩短延时时间
在满足选择性的前提下,应尽可能地缩短断路器的延时时间。因为在延时时间内,断路器所承受的短路电流很大,这提高了断路器的制造要求,也增加了费用。同时,延时时间过长,会使系统电压波动很大,不利于系统的稳定运行。因此,应慎重选择短路短延时时间,更不能随意增加延时时间。
2.合理确定配电级数
在低压配电系统中采用短路短延时选择型断路器时,可通过改变配电级数来改变延时时间,配电级数减少,上级配电延时时间也相应减小。在具体的配电系统中,应根据实际情况,结合各种因素合理地确定配电系统的配电级数。
3.正确采用“自然的”选择性方式
在实际的低压配电系统中,很少出现全部采用短路短延时的选择性方式,也很少出现全部“自然的”选择性方式。低压配电系统大多采用混合型的选择性方式,这种相互组合的方式也是合理的。原则上是尽量采用“自然的”选择性方式,且在局部系统中,尤其是中间和末端配电部分,多采用“自然的”选择性方式。
4.断路器的三段保护
当断路器采用过电流、短路短延时以及瞬时速动保护三段保护配合时,使得上下级的短路电流差值很小,导致下级发生短路故障时,上下两级断路器均会跳闸,不能保证保护的选择性。
此情况下只得解除上级的瞬时速动保护,只依靠短路短延时进行保护。
如果是较长的线路发生故障,瞬时速动保护动作,会减小保护范围,但也应该尽可能投入瞬时速动保护,尽快切除其保护范围以内的短路故障,避免线路和电气装置遭受损坏,减少短路故障带来的经济损失。
【断路器脱扣器的长延时、短延时、瞬时保护的含义】
这里是指控制器的保护功能吧,过载长延时,就是电流保护发生过载时,多少秒后跳闸一般480S以内。
过载短延时是电流过载比较大,会在短时间让跳闸,一般4S以内,短路瞬时保护是瞬间短路后立即跳闸。
锁扣就是在跳闸后要发生故障后先将安全隐患排除后,才能复位继续合闸。
【智能漏电断路器短路短延时多少毫秒?】
短路要分情况,有3~6倍额定电流的短路,一般是10ms~2s左右延时。
有超过10倍额定电流的短路,一般都是瞬断1ms左右 延时。
具体要看这个断路器的脱扣器曲线图,才能准确些。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。