有关空气开关总是跳闸的问题,空气开关老是跳闸怎么办,空开跳闸故障大全,是空气开关出了问题,还是该选择多大的空气开关,导致400A的开关跳闸的原因有哪些,一起来看了解下。
家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于
漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。
以前还没有这种情况,大多是在
负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事?
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。
有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)
空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)
一个朋友给我找到了原因!
漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!
算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!
一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。
空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个电工看看
我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的
配电箱 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀?
你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。
外进线电压过高引起的。为空开问题,换。
第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。
漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,
负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。
我厂宿舍.
配电柜里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A的开头确不跳. 咋个办
导致400A的开关跳闸的原因:
1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。
2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。
3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。
4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。
5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。
我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳
楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下
哎..搞定是搞定....就是把
零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事
还能起到它保护的作用吗?
目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..
也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了。
我们厂的就是因为线头接触不好老跳
应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。
总开关是有漏电保护的 那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就不至于跳总开关了 我也见过这样的情况哦
触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。
因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开
买的二手房,今年简单装修后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因?
换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好。
一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不
首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.
先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。
看家中可能一起开的电器的功率总数是多少,然后除以220,得出电流数,再按照比次数高出30%的值购买空开,注意你家的进户线,如果空开选20a以上的,线径要保持4mm以上。
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动
电动机。
空开跳闸首先要搞清楚是空气开关还是漏电开关,如果是空气开关更换后仍然频繁跳闸就说明肯定有过载或短路现象,请电工用钳表一测就开议确定。
如果是漏电开关,就应该是线路上有漏电现象,重点检查花园埋地敷设的线路及负载设备。
换了新的空开故障还存在的话(所有电器都不接入),说明线路存在故障,如线路绝缘老化、破损,故障部位应该是在接烤火的这条线路上。因为取暖器功率大,如果导线质量差、线径小的话,导线发热严重,绝缘有可能融化或老化。
若是带漏保的开关,出现此情况:1检查空开容量是不是够大,即是否过载,方法:此回路总功率(W)/220得此回路电流,看是否低于空开
额定电流。2.有漏电现象,(1)检查负载,用
摇表检查各负载对地绝缘,2断开所有负载,检查空开下级线路对地绝缘。
空气开关总跳闸有三种情况:
一是 负荷过大,可以换负荷大点的空开.
二是 线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,这需要专业人士检修了。
三是 家里的家用电器有问题,一个一个排除看那个电器有问题。
空气开关频繁跳闸的解决过程
最近家里的空气开关总是跳闸,搞得我烦不胜烦,逼的我这个懒人只好出手了。
空气开关跳,不外乎过载、漏电、空开本身问题三个原因。
过载基本不可能,进户线是4平方的,承载40A没问题,电器容量8千瓦左右,我家电器总功率不算大。漏电的地方有可能是线路,或者是电器。空开可能老化,功能参数下降了,或者接线接触不良,出现过热或者过流。
爸爸帮我先检查下家里使用的插排,怀疑有漏电的地方。果然,有一个插排不大灵光了,撤掉后消停了几天,又开始跳闸了,不过没原来频繁,估计跳闸有这个插排的贡献。
下一个怀疑对象就是空气开关了。
原来的空开是16+16+10A,我买了两个20A的双开和带漏电保护的空气开关,还用了一个原来的16A的,把通过的电流限制提高了。一打开空气开关,居然有一根线掉下来了。看来这个空气开关真是有问题,起码接线就不牢固。
先是把原来的线都撤掉,重新接线。
然后就是区分每路线都是干什么的。
把电送上,用表量出220V电压的就是电源线,再把电源关掉。
把
万用表打到欧姆档,量出无限大的就是负荷。电阻比较小的是照明。
线扒好头,再紧固到空气开关插口里,再把外壳用螺丝紧固好,送上电,好了。
我还得观察几天,再有问题,就得借块摇表,挨个摇绝缘了,希望不要走到那一步。