有关漏电开关跳闸原因与处理心得,有关漏电开关跳闸的常见原因与处理措施,漏电开关为什么会频繁跳闸,安装不良,与负载不匹配,电器或线路漏电、短路,电源进线电压过高。
首先,需要知道漏电开关为什么能在发生漏电的时候保护跳闸。漏电开关里有一个零序电流互感器,这个互感器是一次侧匝数少二次侧匝数多,电源线(单相一般为火线和零线,三相为三线或四线,全部并在一起)从互感器中穿过,等于是互感器的一次侧,正常情况下流入和流出的电流相等,互感器感应不到电流(根据基尔霍夫电流定理,对于任一闭合回路,流入和流出该节点的电流代数和为0),当发生漏电时,有一部份电流没有经过电源线形成回路,流入和流出的电流不再为零,互感器感应出电流,被二次侧放大,电磁机构产生磁场推动机构实现跳闸。
漏电开关跳闸有三种情况,一是漏电了,漏电开关正常保护;二是漏电开关坏了,三是漏电开关过于敏感。第一步:先试合闸,若能合上闸,可以先不作任何处理,只要后面不再跳,就不管它。若是不久又跳了,就需要专业人员作一下检测,看是不是真有漏电存在,一般是测量每一条线与接地线之间的绝缘电阻(要将零线从开关处断开),只要绝缘电阻在2M欧以上,就可以放心,肯定不存在漏电,应考虑是不是漏电开关有问题,可以用小镙丝刀轻轻敲一敲漏电开关,若是漏电开关不稳定,一敲就会跳,直到敲到不跳为止。
当然,直接更换漏电开关更好。若是合不上闸,进行第二步:拔下所有的插头,关掉所有的开关再合闸,若能合闸,便将拔下的插头一一插上,关掉的开关一一打开,只要一插上就跳的,问题就找到了,然后根据情况处理就可以了。若是仍然合不上闸,进行第三步:拆下开关后面的电线,再合闸,若是能合上,证明漏电开关没问题,肯定有漏电存在,需要进一步处理。若是仍然合不上,那不用说,换开关。
先将拆下的线接上,进行第四步处理:到这个时候,可以肯定线路有问题了,最好请专业人员帮忙,因为后面动作更大,故障排除后需要恢复,不是专业人员易留下隐患,如果你家的电路不复杂,你本人又细心,可以进行第四步。
先找一找你家有没有线路通向室外,这是最容易引起漏电的地方,特别是下雨天和潮湿季节,首先要想到这个地方,先断开这一组线再合闸,若能合上闸,就处理这部份线路。若是仍然合不上闸,就再断开厨房和卫生间的线路,这也是引起漏电最多的地方之一。还有一个地方,就是经常使用大功率电器的地方,由于大电流易使线路受损,易导致漏电发生。
通过对上述的几个地方的检查,大部份的故障都能排除了,然后细心的把拆下的线接上,仔细检查,确认安全方可重新送电。
1.安装不良
各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味?,造成线路欠压,空气开关动作。
2.与负载不匹配
家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
3.电器或线路漏电、短路
发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
4.电源进线电压过高
这是非常危险的,一般发生在'三相四线'制供电的住宅楼。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
上述原因找到并消除后,如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起,同时具有过载、短路保护功能)仍不能合上送电,请检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问题,还是仍然送不上电,就要换一个新的漏电开关了。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。