有关交流空气开关与直流空气开关是否可以通用的问题,使用交流空开代替直流空开,灭弧性能为达到要求会产生烧毁触头或是烧毁空开的事故,这点要注意。
交流空气开关与直流空气开关能否通用?
交流空开和直流空开是否可以通用,就理论上肯定是不行的,不然就不会交直流之分了,主要原因还是因为灭弧问题,直流空开因为直流电产生的电弧大,所以灭弧性能做的比交流空开的要好,如果使用交流空开代替直流空开,灭弧性能为达到要求会产生烧毁触头或是烧毁空开的事故。
对于大容量空开;直流专用产品很少,一般都是交流空开代替。选用时要选国内外知名厂家产品,必须具备直流分断参数和试验的相关数据。
其保护只能选用电磁脱口方式,不能选用电子保护。另外,主要有开关的遮断容量来决定,他为开关能断开不同性质的额定电压和电流大小乘积。
现在的空开的额定电压大多在交流690V左右,如用在直流48伏上面,开关两端的电压虽然是直流的,但是直流的电压值远比交流的额定电压低,故实际使用并不会有什么电气上的大问题;不是我们直流配电上所用的熔丝也常用的是交流的吗!
不知大家是否看过继电器触头的容量吗?其标示:交流220伏1A、直流48伏0.5A,同一副触头电流的性质不同,遮断容量也就不同,继电器触头预先并不知道是通直流还是交流的,一旦用在了48伏直流回路,那它的分断容量就是直流48伏0.5A,直流电压再地的话,相应的电流值可大一些。回到空开上也就是如此。
交流空气开关与直流空气开关的主要区别在灭弧,根据灭弧原理不同,交流开关通过交流电弧过零点时熄弧的原理来切断电弧,比较容易切断电弧,所以其灭弧装置简单;直流电弧不易切断,故其直流开关灭弧装置的吹弧和绝缘性复杂性要高于交流开关。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。