一文看懂led灯的驱动器参数,以120w的LED路灯驱动为例

作者:老电工时间:2020-11-08 21:29:20

有关led灯的相关知识,在每一个led灯上都有驱动器相关参数,正规的LED照明灯具都会用恒流电源来作驱动,以一个120w的LED路灯驱动为例,介绍下led灯的驱动器参数数据,有需要的朋友参考下。

led灯的驱动器参数

LED灯珠供电的电源一般分为三种,一是阻容降压,二是恒压驱动,三是恒流驱动。

阻容降压基本用于低档小功率灯,电源部分一般都装在灯具内部,不会以驱动的形式单独存在。恒压供电一般用于五彩斑斓的景观装饰,由于亮度在不断变化所以无法使用恒流电源。

正规的LED照明灯具都会用恒流电源来作驱动,一个120w的LED路灯驱动,见下图:

一文看懂led灯的驱动器参数,以120w的LED路灯驱动为例

从标签左边的输入端“lNPUT ”开始介绍:①AC:85~265Ⅴ ,AC表示交流供电,后面是输入电压范围。只要不超出这个区间都可以正常工作。②AC:2A,表示滿功率时最大输入电流不超过两安培。

OUTPUT”表示输出参数,③ DC :24~36V,是指为保证恒流输出时电压自动调整的最大范围。和光源配套时要让LED灯珠电压位于这一区间的中部,不要触及上、下限。如果超出则无法实现恒流或电源进入保护状态。

④3600mA ±5%,是恒流驱动的输出电流及误差范围。这个参数一定要和光源性能相符,否则会影响光效缩短寿命。

⑤η≥90%,是指电源转换效率大于等于90%. 输入电压变化时,电源效率也会发生变化。不会维持在一个固定水平。

⑥PF≥0.98 ,表示功率因数大于等于0.98。作为普通用户这个参数和配线有关。比如正常情况下电流1A,PF值若只有0.5,那就要按1A/0.5=2A来配线。⑦lP67:是电源的防水性能标准。⑧电源上部标注的120W是指它的输出功率。它会随光源电压不同而有所变化,30ⅴ为108w,36ⅴ时129W。⑨10串12并是指光源的连接方式,它是和电源的输出电压、电流相对应的。(3~3.4ⅴ)ⅹ10串=30~34ⅴ。12并ⅹ300mA=3600mA。有很多大功率集成灯珠内部已完成串并,如参数正好与之吻合,可直接使用。

LED灯珠怎么看型号和尺寸

LED贴片常见灯珠规格型号和参数 0603、0805、1210、3528、5050都是指LED灯带上常使用的发光元器件。

有关LED的尺寸大小(英制/公制)叫法,例如0603指长度为0.06英寸,宽度为0.03英寸。这里要注意3528和5050单位是公制。

规格数据

0603:换算为公制是1608,即表示LED元件的长度是1.6mm,宽度是0.8mm。行业简称1608,英制叫法是0603。

0805:换算为公制是2012,即表示LED元件的长度是2.0mm,宽度是1.2mm.行业简称2112,英制叫法是0805。

1210:换算为公制是3528,即表示LED元件的长度是3.5mm,宽度是2.8mm。行业简称3528,英制叫法是1210。

3528:这是公制叫法,即表示LED元件的长度是3.5mm,宽度是2.8mm。行业简称3528。

5050:这是公制叫法,即表示LED元件的长度是5.0mm,宽度是5.0mm。行业简称5050。

大多数厂商生产的贴片型灯条以3528和5050及3535和5630的居多,也有很多把3528和5050和3535等贴片led用在汽车照明上的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。