有关照明开关插座安装要求,开关插座的安装注意事项,插座安装安装要求,插座接线要符合的规定有哪些,特殊情况下插座安装应符合的规定,插座的安装,插座盒的安装,暗装的插座应采用专用盒,明装插座应安装在绝缘台上。
1、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
2、插座接线的规定:
①单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接。
②单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
③接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。 【照明开关插座安装要求及注意事项】
④暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
(3)特殊情况下插座安装应符合下列规定:
①当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线。
②潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。
③当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。
④车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致。
⑤地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。
3、插座的安装
插座盒一般应在距室内地坪0.3m处埋设,特殊场所暗装的高度应不小于0.15m;且应符合前述规定。住宅内插座盒距地1.8m及以上时,可采用普通型插座。若使用安全插座时,安装高度可为0.3m。10㎡及以上的居室中,应在最易使用插座的两面墙上各设置一个插座位置;l0㎡以下的居室中,可仅设置一个插座位置;厨房、过厅可各设一个插座位置。
旅馆客房各种插座及床头控制板用接线盒,一般装在墙上,当隔音条件要求高且条件允许时,可安装在地面开关的垂直上方或拉线开关的垂直下方,不应设置插座。插座与开关的水平距离不宜小于250mm。
插座盒不应设在水池、水槽(盆)及散热器的上方,更不能被挡在散热器的背后。住宅厨房内设置供排油烟机使用的插座盒应设在煤气台板的侧上方,距立管边缘600mm以上。在窗口两侧插座盒应设在与采暖立管相对应的窗口另一侧墙垛上。
插座盒不应设在室内墙裙或踢脚板的上口线上,也不应设在室内最上皮瓷砖的上口线上。【照明开关插座安装要求及注意事项】
插座盒不宜设在宽度小于370mm的墙垛(或混凝土柱)上。墙垛或柱宽度为370mm时,插座应设在中心处。
暗装的插座应采用专用盒,专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。暗装插座与面板连成一体,接线柱上接好线后,将面板安装在插座盒上。当暗装插座芯与盖板为活装面板式时,应先接好线后,把插座芯安装在安装板上,最后安装插座盖板。
明装插座应安装在绝缘台上,接线完毕后把插座盖固定在插座底上。
插座接线时应面对插座操作。(电工天下 www.dgjs123.com)
单相双孔插座在垂直排列时,上孔接相线,下孔接零线;水平排列时,右孔接相线,左孔接零线。
插座接线时,单相三孔插座,上孔接保护接地(零)线,右孔接相线,左孔接工作零线。
三相四孔插座,保护接地(零)线应在正上方,下孔从左侧起分别接在L1、L2、L3相线上。
同样用途的三相插座,相序应排列一致。同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
带开关插座接线时,电源相线应与开关的接线柱连接,电源工作零线应与插座的接线柱相连接。带指示灯带开关插座接线图,如图4.36所示。
带熔丝管二孔三孔插座接线图,如图4.37所示。
双联及以上的插座接线时,相线、工作零线应分别与插孔接线柱并接或进行不断线整体套接,不应进行串接。
插座进行不断线整体套接时,插孔之间的套接线长度不应小150mm。
插座的接地(零)线应采用铜芯导线,其截面积不应小于相线的截面积。
以上就是照明开关插座的安装要求及注意事项,包括插座盒,明装插座与暗装插座的安装注意事项,单相双孔插座、三相四孔插座、带开关插座接线、双联及以上的插座接线的注意事项。