电桥法测电阻原理及方法详解

作者:老电工时间:2022-03-29 06:25:16

在伏安法测量电阻的实验中,由于电流表和电压表本身的精度及电表本身的电阻,不管电流表是内接还是外接,都不能同时测出流经电阻的电流I和电阻两端的电压U的准确值,所以就会存在测量缺陷。

而采用电桥这种用比较法测量电阻的仪器,可以做到更加灵敏与准确。

电桥法测电阻原理

如图所示:

电桥法测电阻原理及方法详解

图1:电桥法测电阻

一个惠斯通电桥的原理图,四个电阻R、R0、R1、R2连成四边形,称为电桥的四个臂;四边形的一条对角线连有电流计,称为“桥”;四边形的另一对角线接上电源E,限流电阻Rp用于限制电流的大小,主要目的在于保护电流计和改变电桥灵敏度。

电源接通时,电桥线路中各支路均有电流通过。当C、D两点之间的电势不相等时,桥路中的电流Ig≠0,电流计的指针发生偏转;当C、D两点之间的电势相等时,桥路中的电流Ig=0,电流计指针指零(电流计的零点在刻度盘的中间),这时称电桥处于平衡状态,因此电桥处于平衡状态时有:

电桥法测电阻原理及方法详解

根据电桥的平衡条件,如果已知其中三个臂的电阻,就可以计算出另一个桥臂的电阻。因此,电桥测电阻的计算式为:Rx=R1R0/R2。

电路中的元件:

Rp为电阻较大的可变电阻,在电桥不平衡时取最大电阻起限流作用,可以保护电流计;当电桥接近平衡时取最小值,可以提高电流计的灵敏度。

电流计在测量过程中起判断桥路有无电流的作用,只要电流计有足够的灵敏度来反映桥路电流的变化,那么电阻的测量结果与电流计的精度无关。

电桥法测电阻的优点:由于标准电阻可以制作得比较精密,所以利用电桥的平衡原理测电阻的准确度会很高,大大优于伏安法测电阻,这也是电桥应用广泛的重要原因。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工元件 > 电阻器