导线电阻值的计算公式
对于铝导线,知道长度(m)和截面积(mm2),就可以估算出阻值,其准数据为:每100m长的铝导线,当截面为1mm2时,电阻值约为3Ω。
计算口诀为:“百米铝线1-3欧,铜线再打六折算”,这句口诀中的“1”代表1mm2,其是根据公式:R=pL/S,取铝的电阻率p=0.03(应为0.029)定出基准数据而来的。
导线电阻值与导线长度成正比,与它的截面积成反比。因此,若有80m、6mm2的铝线,如果用估算法,则是3×0.8、6=0.4(Ω)。
由于铜导线电阻率p≈0.017,约为铝导线的0.6倍,因此,可按铝导线算出电阻后再打六折。
在上例中,换成铝导线的话,则电阻值为:3×0.8、6×0.6=0.24(Ω)。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。