有关蓄电池极板硫酸盐化的常见原因,在蓄电池的使用过程中,如果缺少必要的维护,或操作不当时,就会导致蓄电池极板出现硫酸盐化的问题,这里总结了8种原因并给出了解决方法,一起来看下。
1、蓄电池过量放电或小电流深放电
过量放电使极板深层生成较多的硫酸铅,凝集附着在活性物质微孔的深处,以致平常充电不易充分作用到板内层使其还原。
2、蓄电池缺少定期过充电或经常充电不足
当蓄电池缺少定期过充电,或都经常不足时,在活性物质中或多或少残留一部分未能还原的硫酸铅,日积月累,便会很难将这种硫酸铅完全转化为活性物质,造成严重硫化。
3、蓄电池长期处于半放电或放电状态
电池长期处于半放电或放电状态下,比如处于漏电的状态下时,已放过电或仍在自行放电,故电解液密度低,细小的硫酸铅结晶体就容易溶解于电解液中,而大的疏酸铅晶体不但不容易溶解,反而互相连结而继续增大(在环境温度变化较大的情况下更为明显)。
这种不同的变化过程,导致再结晶的产生,从而使极板上形成许多大块的硫酸铅。
4、缺少电解液
液面过低(极板上都躇出液面),在充电时极板上部不能同电解液起作用,长时间得不到恢复,造成极板上部硫化。
5、电解液量过少
对铅蓄电池使用维护不好,电解液量过少,使极板露出液面,在充电时极板上端的硫酸铅不能与电解液发生电化学作用,极板的有效物质得不到充分恢复。
6、电解液比重过高或温度过高
铅蓄电池电解液比重过高或温度过高,硫酸铅将深人形成不易恢复。
另外,随着温度高低的变化,硫酸铅在电解液中的溶解与结晶两个相反过程交替进行,促使并助长大晶粒硫酸铅的形成;温度过高,硫酸铅将深入形成,不能恢复。
7、放电后未及时充电
对蓄电池放电后未及时充电(拖延时间超过24小时)等。
8、电解液不纯杂质超过规定值
铅蓄电池的硫酸电解液不纯,不仅促进了电池自放电的进行,而且也是造成极板不可逆硫酸盐化的主要原因。
由于在硫酸电解液中存在着某些“表面活性物质”,而这些“表面活性物质”是作为杂质存在于电解液中的,或从隔板、电极活性物质,以及从和电解液相接触的其他材料中浸出来的。
如果这些“表面活性物质”吸附在硫酸铅的表面,则将使硫酸铅的溶解速度减慢,就会限制在充电时铅离子(Pb++)的阴极还原。
如果“表面活性物质”吸附在金属铅上,在充电时就提高了铅在海绵状铅表面形成晶核的能量(即提高了铅的析出过电位),于是,使充电不能正常地进行。
注意,在正极上的吸附,只能引起相当轻微的不可逆硫酸盐化,这是由于正极充电时进行阳极极化,其电位值足以使“表面活性物质”被氧化掉。
因此,对正极板影响不大。蓄电池的极板硫酸盐化的问题,主要在于负极板上。
以上介绍了蓄电池极板硫酸盐化的8个原因,以及针对不同原因的解决办法,希望对大家有所帮助。