电动伸缩门继电控制电路图的分类与原理图
作者:老电工时间:2016-06-10 14:28:58
电动伸缩门继电控制电路图
单相电机拖动的伸缩门控制电路如图。
1、开门控制过程合上电源开关SA,指示灯HL3亮;按SBl,KAl吸合并自保持,电机正向转动,进行开门动作,此时HL、HLl亮,HL3灭。
当到达预定位置时,开关SQl被压,KAl线圈断电,电机停止转动,开门动作完成,此时HL、HLl灭,HL3亮。
2、关门控制过程按SB2、KA2吸合并保持,电机反向转动,进行关门动作。电动伸缩门继电控制电路图
此时HL、HL2亮,HL3灭。当到达预定位置时,开关SQ2被压,KA2线圈断电,电机停止转动,关门动作完成,此时HL、HL2灭,HL3亮。
在开、关门过程中如要随时停止,按SB3即可。
1、开门控制过程合上电源开关SA,指示灯HL3亮;按SBl,KMl吸合并自保持,电机正向转动,进行开门动作。
此时HL、HLl亮,HL3灭。当到达预定位置时,开关SQl被压,KMl线圈断电,电机停止转动,开门动作完成,此时HL、HLl灭,HL3亮。
2、关门控制过程按SB2,KM2吸合并保持,电机反向转动,进行关门动作。此时HL、HL2亮,HL3灭。电工天下
当到达预定位置时,开关SQ2被压,KM2线圈断电,电机停止转动,关门动作完成。此时HL、HL2灭,HL3亮。在开、关门过程中如要随时停止,按SB3即可。
三、单相电机转闸门控制电路
单相电机拖动的转闸门控制电路如图。
1、开门控制过程合上电源开关SA,按sBl、KAl、KA2吸合并通过KA2触头自保持,电机正向转动,进行开门动作。
当到达预定位置时,开关SQl被压,KAl、KA2线圈断电,电机停止转动,开门动作完成。
2、关门控制过程按SB2、KA3、KA4吸合并通过KA3触头自保持,电机反向转动,进行关门动作。
当到达预定位置时,开关SQ2被压,KA3、KA4线圈断电,电机停止转动,关门动作完成。电动伸缩门继电控制电路图
在开、关门过程中要随时停止,按SB3即可。因转闸门有制动功能.在机构中设有制动器,开、关门时,制动器线圈DL都得电,以解除制动。
四、三相电机转闸门控制电路
1、开门控制过程合上电源开关SA,按SBl、KMl吸合并自保持,电机正向转动,进行开门动作。
当到达预定位置时,开关SQl被压,KMl线圈失电,电机停止转动,开门动作完成。
2、关门控制过程按SB2,KM2吸合并自保持,电机反向转动,进行关门动作,当到达预定位置时,开关SQ2被压,KM2线圈失电,电机停止转动,关门动作完成。
在开、关门过程当中要随时停止,按SB3即可。
开、关门过程中,制动器DL都得电。