m7130平面磨床电气控制电路原理图
作者:老电工时间:2016-06-10 06:52:50
m7130平面磨床电气控制电路图
M7130型平面磨床的电气原理图如图所示。
一、主电路
三相交流电源由电源开关QS引入,由FUl作全电路的短路保护。
砂轮电动机M1和液压电动机M3分别由接触器KMl、KM2控制,并分别由
热继电器FRl、FR2作过载保护。
m7130平面磨床电气控制电路原理图
由于磨床的冷却泵箱是与床身分开安装的,所以冷却泵
电动机M2由插头插座Xl接通电源,在需要提供冷却液时才插上。
M2受M1起动和停转的控制。由于M2的容量较小,因此不需要过载保护。三台电动机均直接起动,单向旋转。
二、控制电路
控制电路采用380V电源,由FU2作短路保护。SBl、SB2和SB3、SB4分别为M1和M3的起动、停止按钮,通过KMl、KM2控制M1和M3的起动、停止。
三、电磁吸盘电路
电磁吸盘结构与工作原理示意图如图7-7所示。
其线圈通电后产生电磁吸力,以吸持铁磁性材料的工件进行磨削加工。电工天下
与机械夹具相比较,电磁吸盘具有操作简便、不损伤工件的优点,特别适合于同时加工多个小工件;采用电磁吸盘的另一优点是工件在磨削时发热能够自由伸缩,不至于变形。
但是电磁吸盘不能吸持非铁磁性材料的工件,而且其线圈还必须使用直流电。
如图7-6所示,
变压器T1将220V交流电降压至127 V后,经桥式整流器VC变成110V。