有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
在选择配电变压器时,怎么计算配电变压器的容量是个技术活,配电变压器容量的计算方法,是大家一定要掌握的。掌握正确的配电变压器容量的计算公式及方法,才能确保配你选择的配电变压器能适应正常的负荷要求。
变压器的最佳负载率(即效率最高时的负载率),不是在额定状态下,而是在40%~70%之间,负载率过高,损耗明显增大;另外,由于变压器容量裕度小,负荷稍有增加,便需更换大容量箱变,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
选择变压器的容量大小,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。
当5年内电力发展明确,变动不大且当年负荷不低于变压器容量的30%时:
SN=KS·∑PH / (cosφ ·η )
式中:SN--箱变在5年内所需配置容量,kVA。∑PH--5年内的有功负荷,kW(KS--同时率,一般为0.7~0.8。cosφ--功率因数,一般为0.8~0.85。η--变压器效率,一般为0.8~0.9。)
根据公式一般把 KS=0.75,cosφ=0.8,η=0.8(SN=0.75∑PH / (0.8×0.8)=1.17∑PH》。
配电变压器容量的计算方法实例:某小区按照50W/m2设计,则PH=50×19200=960kW,SN=1.17×960=1123kW,因此,该小区选择3台400kVA变压器。
变压器的分类方式多种多样,其中按变压器的容量大小来分类是一种常用的方式,变压器的容量大小,基本也就是变压器的容量等级,其划分方法与标准是什么样的,一起来了解下。
对配电变压器容量的计算方法的应用,离不开对变压器的容量大小的了解,依据GB/T6451—《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,电压等级10kV—220kV,容量如下(kVA):30、50、63、80、100、125、160、200、250、315.400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、90000、120000、150000、180000、260000、360000、400000 KVA。【查看详细】
不同的负荷要求下,对变压器的容量大小要求也是不一样的,那么如何选择变压器(掌握配电变压器容量的计算方法是前提)的容量,才能做到电网的降损节能,这是电力工作人员要考虑的一大问题。不同使用环境下,如何选择变压器的容量,一起来了解下。
变压器的容量选得好,则有利于电网降损节能。那么,究竟如何选择变压器的容量?选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。
即增加设备投资,又使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器的容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。【查看详细】
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。