有关柴油发电机负载运行时间的制约因素,机油液位在规定刻度线内,启动后机油压力不要低于0.2MPA,柴油发电机邮箱内有足够量的柴油供康明斯发电机负载运行。
1、柴油发电机启动成功后空载电压400V,频率50HZ,三相电压平衡无大偏差。电压偏离400V太大,频率低于47HZ或者高于52HZ应对柴油发电机进行检查维修方可进行负载运行;
2、散热器内冷却液应在饱和状态,冷却液的温度在60摄氏以上可以合闸带负载,运行负载应该从小负载慢慢增加规律操作;
3、机油液位在规定刻度线内,启动后机油压力不要低于0.2MPA;
4、发动机空滤污染警示标志应为绿色,如果显示红色在运行负载前更换新空滤芯;
5、康明斯柴油发电机整机有牢靠有效接地,电缆连接正确牢靠无破皮现象;
6、发电机空气开关分合自如灵活,空气开关容量应接近发电机电流大小并有效保护;
7、柴油发电机邮箱内有足够量的柴油供康明斯发电机负载运行。