电力变压器损耗计算公式与参数选择条件

作者:老电工时间:2016-05-16 20:58:15

电力变压器损耗计算公式与参数选择条件
1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) 
2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) 

3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ------(3) 
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN

式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β ——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)

上式变压器损耗计算时各参数的选择条件
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品出厂资料所示。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢