有关10kV预装地下式箱变的问题与处理措施,10kV预装地下式箱变,可以减少低压电缆的投入和长期降低线路损耗,节省电费,在使用10kV预装地下式箱变的一些问题与建议措施。
预装地下式箱变由地下式变压器、媒体广告灯箱式户外高/低压开关柜和预制式地坑组成,是在工厂预先装配完成的成套设备,其占地面积少,对安装环境要求低,施工简单方便。
在多种场合下可接近负荷中心安装,分散供电,从而大幅减少低压电缆的投入和长期降低线路损耗,节省电费。
预装地下式箱变主要应用于旧城改造、商业路段改造、路灯工程等市政建设,以及房地产开发、工厂商厦等方面,为城市电网入地改造提供了全新的技术装备。
1、试用中发现的问题
(1)整体变压器产品虽然免维护,日常检修只需通过打开人孔盖板即可入箱工作,但在安装要求上忽视了万一变压器需要更换的情况。
(2)设备投产后,发生电气运行故障难以识别。
(3)低压配电柜电能计量装置预留空间考虑不周全,接线和操作不方便。
2、建议措施
(1)钢筋混凝土盖板和地坑之间的螺栓采用特殊保护措施,以防止锈蚀。盖板和地坑之间的连接可考虑设在地坑内部,并用螺栓安装连接。
同时,基础图上补充地坑周围软填充的要求,在图纸上标明地坑周围15cm左右范围内只能软填充,不能使用水泥填充,以方便日后检修和调换变压器时拆卸水泥盖板和地坑之间的螺丝。
(2)加装电缆故障指示仪,故障显示在灯箱广告外,可考虑在电缆头位置加装故障指示器,不需打开灯箱广告翼,用户只需在打开地坑操作盖后即可直接观察。
对熔管的故障报警,可在低压柜装设缺相保护器以实现高压熔管断路时的故障报警功能,但路灯箱变的负荷一般为交流220V用电,熔管缺相对负荷运行的影响不大,所以一般没有配置缺相保护器。关于断路报警问题,根据客户需求和现场实际情况进行选配。
(3)进线及计量低压配电柜应充分考虑电能计量装置的不同型号、规格以及接线工艺要求。
电能计量二次接线需预留足够的空间,同时由于电力负荷控制装置上需要按钮进行数据读取,负荷控制终端的接钮开孔最好在成套产品出厂前进行预开孔。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。