有关主变压器差动保护动作的原因与处理原则,主变压器及其套管引出线发生短路故障,保护二次线发生故障,主变压器内部故障等,主变压器差动保护动作跳闸的六种处理原则。
一、主变压器差动保护动作跳闸的原因
1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。
2、保护二次线发生故障。
3、电流互感器短路或开路。
4、主变压器内部故障。
二、主变压器差动保护动作跳闸的处理原则
1、检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。
2、如经过第(1)项检查,未发现异常,但本站(所)曾有直流不稳定接地隐患或曾带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。
3、若进行第(2)项检查,未发现直流接地故障,但出口中间继电器线圈两端有电压,同时差动继电器接地均已返回,则可能是差动跳闸回路和保护二次线短路所致,应及时消除短路点,然后试送电。
4、检查高低压电流互感器有无开路或端子接触不良现象,发现问题及时处理,然后向变压器恢复送电。
5、若上述检查未发现故障或异常,则可初步判断为变压器内部故障,应停止运行,等待试验,如果是引出线故障,则应及时更换引出线。
6、若差动保护和瓦斯保护同时动作跳闸,首先判断为变压器内部故障,按重瓦斯保护动作处理。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。