有关三相干式变压器的接线方式,三相变压器绕组的联接,绕组的不同联接方式不仅导致电路结构不同,而且关系到变压器电磁量的谐波问题以及并联运行等问题。
三相变压器广泛应用于各种电气设备和交流供电场合,其高、低压绕组有多种不同的联接方式。
绕组的不同联接方式不仅导致电路结构不同,而且关系到变压器电磁量的谐波问题以及并联运行等问题。
为此,必须了解三相绕组的联接法和联接组。
现在我国采用国际电工委员会(IEC)推荐的标准,即根据高、低压线电动势的相位差,确定三相变压器联接组标号。
当三相变压器高、低压绕组的联接方式不同时,其原、副边线电势具有不同的相位差。同一相原、副边线电势相位差总是30度的整数倍,因此国际上都采用时钟表示法标识高、低压绕组的相位关系。
所谓时钟表示法,就是将原边线电势看成时钟的长针,永远指向0点(或12点)副边线电势看成时钟的短针,其所指向的钟点作为联接组别的标号。
具体做法:
先把变压器的每一个出线端标上字母符号,以A相为例,高压绕组首端标为A,尾端标为X,低压绕组首端标为a,尾端标为x.各绕组电势都规定为从首端指向尾端,即高压绕组的电势从A指向X,低压绕组的电势从a指向x.电势相量的头尾与实际绕组的头尾是相反的,绕组的X,Y,Z端接成公共点,实际上是电势相量的头端共起点,电势相量的箭头指向公共点。
每分析一个组别,就要画一次相量图。如果将电势相量改用电压相量,电压相量的头尾与实际绕组的头尾是一致的,绕组的X,Y,Z端接成公共点,实际上就是电压相量的尾端共起点,电压相量的箭头向外,这样电压相量就能够以X,Y,Z接成的公共点旋转,每次进行组别判定,只需旋转相应的电压相量就可以了,不需要再画相量图。
1、三相变压器绕组的联接
用线电压的相位关系标识三相变压器高、低压绕组的联接组别,把三相高压绕组头、尾端分别标记为A,B,C和X,Y,Z三相低压绕组头、尾端分别标记为a,b,c和x,y,z.三相绕组相电压都规定为从尾端指向头端,高压绕组相电压从X指向A为UAX,三相简记为UA,UB,UC低压绕组相电压从x指向a为Uax,三相简记为Ua,Ub,Uc。
若高、低压绕组的头端A和a标为同极性端,则高、低压绕组相电压UA和Ua同相位,相量方向相同若高、低压绕组的头端A和a标为异极性端,则高、低压绕组相电压UA和Ua反相位,相量方向相反。
三相变压器每相的相电压即为该相绕组电压,其线电压是指引出端电压,线电压UAB就是UA与UB的电压相量差。
1.1 星形联接
绕组按相序A,B,C自左至右依次排列,同名端符号分别标在三相绕组头端A,B,C处,三相绕组尾端X,Y,Z联接在一起。在接线图上标出各绕组的相电压方向,然后根据相电压方向画出三相相电压、线电压UAB相量图相电压:UA=U<0度UB=U<-120度UC=U<-240度。
线电压:UAB=UA-UBUBC=UB-UCUCA=UC-UA。
三相绕组尾端联接在一起,X,Y,Z是等电位的电源零点,相序是顺时针,线电压超前相电压,相量的A箭头就是实际绕组的A头端。因为同名端符号标在三相绕组的头端A,B,C处,所以A相相量图UA方向向上。
1.2 左三角形联接
绕组按相序A,B,C自左至右依次排列,同名端符号分别标在三相绕组头端A,B,C处。三相绕组尾端X,Y,Z分别与头端B,C,A联接在一起,即XB,YC,ZA联接在一起。
在接线图上标出各绕组相电压方向,根据相电压方向画出三相相电压与线电压UAB相量图。ZA联接就是A的头接C的尾。
左三角形联接就是现有教材中的第2种三角形接线方式,可见电压相量要比电势相量简单直观得多,形象易记。
相电压与线电压的关系为UAB=UAUBC=UBUCA=UC。
三相绕组A头C尾联接在一起,相序是顺时针,线电压与相电压同方向,相量A箭头就是实际绕组A头端。因为同名端符号标在三相绕组的头端A,B,C处,所以A相相量图UA方向向上。
1.3 右三角形联接
绕组按相序A,B,C自左至右依次排列,同名端符号分别标在三相绕组头端A,B,C处。三相绕组尾端X,Y,Z分别与头端C,A,B联接在一起,即XC,YA,ZB联接在一起。在接线图上标出各绕组相电压方向,根据相电压方向画出三相相电压与线电压UAB相量图。YA联接就是A的头接B的尾。
右三角形联接就是现有教材中的第1种三角形接线方式,同样电压相量要比电势相量简单直观,容易记忆。
相电压与线电压的关系:UAB=-UBUBC=-UCUCA=-UA。
三相绕组A头B尾联接在一起,相序是顺时针,线电压与相电压同方向,相量A箭头就是实际绕组A头端。因为同名端符号标在三相绕组的头端A,B,C处,所以A相相量图UA方向向上。
注意:在三角形联接组别中,头尾联接的相量分析方法与三相绕组的实际接线形式相吻合,相量图的头尾联接就是实际三相绕组的头尾联接.
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。