变压器电压调整率的几个问题

作者:老电工时间:2020-02-18 09:59:16

有关变压器电压调整率的问题,包括额定输出电压,电压调整率的定义,电压调整率的确定方法,空载时电压的升高问题,负载较轻或空载时,副边电压将升高,电压调整率是变压器的一个重要指标。

变压器电压调整率的问题

1、额定输出电压

变压器原副边绕组存在着铜阻,当变压器处于室温状态不工作时,绕组没有温升,铜阻也较小。

让变压器处于设计时的工作环境下,给其加电让其工作,因为铜阻的存在,绕组将消耗一定的功率而发烧,绕组的温度将升高。温度的升高使得铜阻增大,绕组的温度将进一步升高。

假如变压器的设计是公道的,用户使用的环境是符合要求的,则经由一段时间(通常要2小时),变压器达到一定的热态后,铜阻不再增加,绕组的温度将不再升高,此时变压器的输出电压为U,这一电压即为额定电压

额定输出电压定义:变压器在设计的环境温度和负载前提下并处于稳态时的输出电压。室温下给变压器带上相同的负载时,输出电压比额定电压要高,所以室温下丈量的输出电压不是额定电压。

2、电压调整率

电压调整率定义为:当输入电压不变,负载电流从零变化到额定值时,输出电压的相对变化,通常用百分数夸大。

dU=(Uo-U)/Uo

Uo: 空载时输出电压

U: 变压器热平衡后的满载电压,即设计电压。

显然,电压调整率只是对所设计的额定负载而言的,不随负载的改变而改变,换句话说,设计时只考虑额定负载状态那个点。当负载轻时(小于额定负载),输出电压高于设计值,负载重时,输出电压低于设计值。

3、电压调整率的确定

不同的负载对dU有不同的要求。

对稳压要求不高或者负载较轻的使用场合,如普通的电子电路,dU可取大些,以降低本钱,但最大不要超过30%。

对有稳压要求的场合,dU应小些,由于dU越大,加载瞬间输出电流与稳态时输出电流差值越大,这对没有稳压控制而又要求电流恒定的器件来说非常不利,如示波器、显象管灯丝。

为保证其寿命,为其供电的变压器的dU值应小于10%。假如不能确定,对于小功率变压器,可根据功率从下表中选择。

功 率 调 整 率

<15w 30%

15 — 35W 30% — 20%

35W — 100W 20% — 10%

当功率较大或输出电流较大时,调整率还要小,否则线包的温度将超过设计温度,时间一长,就会使变压器烧毁。

电压调整率较大时,可以用较小的铁心达到较大的功率,降低本钱,代价是电机能变差。

4、空载时电压的升高

负载较轻或空载时,副边电压将升高,下表给出了典型值的升高百分比。

dU 0.7I 0.5I 0.3I 空载

30% +10 +17 +26 +43

20% +6.1 +11.1 +16 +25

10% +8 +5.1 +6.6 +11

5% +1.1 +2.5 +3.2 +5.3

电压调整率是变压器的一个重要指标,在变压器设计中起着重要的制约作用且不可省略。当没有提供时,变压器出产企业用的是默认值。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢